问这种
电
楼上的灯光不是孤立任何mcb的消费单位
你好,
我女儿刚刚搬进了一所房子,让我适应一个新的高档灯具在主卧室。然而,我发现没有mbcs消费者单位把电源关了卧室(另一个),尽管有两个mbcs被标记为“楼上照明”!
mbcs的很可能是失败的(因此不会旅行)?还是有这个问题的另一个可能的原因?
感谢任何建议。
davec56
2021 - 06 - 14 - t11:40:33 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
148769年
2021 - 06 - 14 - t13:25:02 + 01:00
你有试过关掉主开关熔断器董事会?看看这断开供应。如果它不可能有一个更小的子保险丝董事会藏在某处。如果这些事情帮助你会需要电工!
回答14日6月2021年
就像
0
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
148831年
2021 - 06 - 15 - t08:25:02 + 01:00
在我听起来,最可能的原因是,两个或两个以上的照明电路结合起来呢?试着跳闸回路单独直到你确定的电路。在这一点上咨询电工。
问候
尼尔。
回答2021年6月15日
就像
0
相关问题
- 我和CH有问题,早上的第一件事,当加热时是不会关掉恒温器温度达到设置并继续加热。
如果我关掉加热,然后,在CH控制器或保险丝盒,它似乎开始行为本身。在…
- 电源插座没有恢复。新安装铜2013年10月。P部分证书
在2013年10月我有一个新的6方法可把负载双RCD消费单位安装替换原来的4融合“木”保险丝盒……
- RCD跳闸随机
RCD使脱扣,当它没有其他融合之旅。当RCD所有电动车在众议院工作,除了……
- 我真的需要一个新的消费者单位通过EICR ?
房地产是一个一间卧室的平房建在80年代末。电工说电动车没有检查我需要…