问一个商人
电
Rcd随机脱扣
当其他保险丝没有跳闸时,RCD一直跳闸。当RCD关闭时,除了烤箱和暖房的一个插座外,所有的电器都可以工作。烤箱是新的(一个星期),这是一个老问题,我希望新的烤箱能解决。烤箱会醒来,但会随机绊倒,这永远不会立即打开后。格栅和头顶提取器也工作,再次不绊倒RCD时被打开。
这个插头也可以工作,我们已经用这个插头运行洗衣机好几次了。再说一次,这是一台新洗衣机,用了不到一个月,开机时没有任何故障。
当我们买房子的时候,老业主告诉我们,保险丝盒和消费单元的使用时间不到3年,从我看到的厨房单元后面有三根电线从烤箱插头出来。一根我猜是进了萃取器,一根进了烤箱第三根我猜是进了温室的插头。烤架似乎被插在橱柜后面的另一个插座上,但我看不出这是通向哪里。
当更换烤箱时,所有的电线看起来都没有损坏,但我没有任何方法来测试电线,因为我没有任何测试设备。
RCD有问题吗?为什么REC会跳闸而其他保险丝没有?烤箱可以只连接到RCD上吗?
非常感谢你的帮助。
更新
谢谢你的建议,Harry Harman和Ehlp。我测试了MCB,发现有问题的RCD只有烤箱和一个开关连接到它。房子其余部分的照明和开关都在同一个RCD上。不知道他们为什么不把它们分为楼上和楼下,这可能是另一个需要调查的问题。
无论如何,看着极性让我思考,因为我知道烤箱是正确的连线,因为我自己做了这个。所以我把烤箱插座的正面拆了下来,发现中性线已经烧坏了,看起来已经损坏了。我有一个新的面板,我打算将电线升级到6.0毫米双地电缆。
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
你好,听起来可能是烤箱开关连接松动,或者可能是电路上某个地方的极性连接不正确,因为当你把负载通过它时,它会跳闸。
找一个电工来,他会先测试RCD,确保其正常工作,然后断开电路以找出故障。
直接的工作需要有能力有经验的火花。
RCD是唯一的事情,而不是你的其他熔断器,因为它们不是由RCD保护,而是由断路器单独熔断。
哈利
2019年8月29日
Alconbury韦斯顿•2016年9月8日成为会员•97工作,100%积极的反馈
嗨,如果发现的烧焦的电缆是真的,那么是的,那很可能是因为在那一点上连接松动。这种松散的连接也可能是RCD跳闸的原因,如果中性电缆损坏,它可能会暴露铜,然后接触接地的背盒,这将跳闸RCD。因为RCD会立即将其视为泄漏,例如某人受到惊吓。你真的应该找个合格的火花来看看这个。他应该能够根据故事的声音很快地诊断和分类问题。安全第一! !PB:)
2019年9月5日
船体•自2018年10月29日起成为会员•88工作,100%积极的反馈
您需要确认CT的故障是在它是一个独立的RCBO。它把rcd内置到mcb中,它是独立的,或者只是右边的一个大的rcd,通常它比其他的大一点。通常旁边有6个较小的mcb,大的rcd覆盖了所有在较大的左边的6个较小的mcb。这些都位于你的主保险丝板在你的楼梯下或在一个容易接近的位置。
一旦你明白了这一点。您需要将所有较小的一个打开到关闭位置,每次打开一个,直到rcd打开到关闭位置,确保右边的一个始终处于打开状态,以便检测故障。一旦发生这种情况,你就知道是哪一个电脑出了问题,你就可以集中精力在那个电脑上了。一旦你到了这个阶段,你就需要弄清楚那个mcb上有什么。它应该告诉你。What you can do is get a lamp that you know that works and plug it in and if it comes on you got yourself a test it’s not great but it will tell you most things. So once you’ve confirmed the faulty ct you need to unplug everything that’s plug into the ct at fault. And try reset it once it resets leave it there it for a hour and just give each item or plug a little tap to see if it trip if not plug one item in at a time and put that though a full cycle if it’s faulty it will trip the rcd. Usually something that’s got an element that comes on at a later stage of starting the item. Washing machine has an element. I know it’s all brand new but take each item a old and work though a process. Hope this helps .. There is Certain stuff you can not do but this will get you on your way and you will definitely need an electrician if it does still trip. Might be quicker calling an electrician and good luck ss.
2019年8月28日
相关问题
- RCD脱扣
我有一个16毫米3芯swa饲料在棚子9路劈板,从入口30米..从分裂板我已经运行了一个10毫米3核swa…
- Rcd随机且快速连续跳闸
当烤箱或洗衣机开着的时候,我的租客总是告诉我cd会出错。然后它会快速连续绊倒2-3次…
- 断路器随机脱扣
我们最近对整个厨房进行了改造,厨房的钳工也进行了一些电气工作(增加和移动一些电源……)
- 淋浴脱扣RCD断路器在淋浴后约5至15分钟。
大家好,需要帮助,我的RCD上连接我的电源和淋浴装置的断路器在使用后不久就会跳闸。大约5…