问这种
电
随机断路器跳闸
我们最近有整体厨房改装,厨房装配工也进行了一些电气工程(添加和移动电源插座,在柜台LED灯,安装器罩和改变现有的套接字无刷钢类型)
后的工作已经完成,我们notived断路器保持随机跳闸。这不是一个设备就像我们没有插入。我们试着把灯,厨房里的炊具、换气扇等,在可能的情况下,但似乎无法触发。有时它会访问重置后5分钟内RCD,其他人可能需要更长的时间。
这是电工可以诊断并修复吗?我提到这个厨房装配工,但是他们不认为问题是安装。
编辑:厨房装配工电气工作本身。
编辑2:我认为厨房装配工把生活从套接字LED灯的变形金刚。有四个变形金刚。这会造成问题?我试图得到一个信誉良好的电工来诊断。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
Portadown•2017年1月24日以来的成员•72年工作,100%积极的反馈
请源一个合格和称职的电工进行财产EICR关注沉重地走向厨房。一旦完成,错误被发现(主要是可能厨房),把账单送到厨房健康。
最大的问题在于,厨房装配工不是电工,他们不应该对电动车进行任何工作作为工作的一部分。缺点我参加的百分比来自DIY电动车和John Doe的水管工双打作为他的火花当地建筑商....我建议,如果你完成任何工作,如果它是扩展,浴室,厨房;然后获得单独引用电工其中一个视图完成作品不管另一方。
回答2022年2月9日
这听起来像一个典型的厨房健康睫毛。你不觉得奇怪,你只有一个故障后改变了电动车吗?我的建议…买一个合适的电工来弥补,而不是一个厨房健康。
回答2022年2月10日
Cubbington•自2018年6月25日•75年工作,99%积极的反馈
相关问题
- 电路没有得到权力从破碎机,破碎机OK /非GFCI电路
我听到了轻微的嗡嗡声从断路器面板。翻转断路器,直到我发现了一个相关的嗡嗡声……
- 客厅断路器跳闸
一夜之间我客厅的断路器和入口大厅环绊了一下,主断路器的板(2)……
- 淋浴跳闸断路器在RCD大约5到15分钟淋浴后使用。
你好,需要帮助,在我的RCD连接电源断路器淋浴单位使用后不久就使脱扣。大约5…
- 脱扣断路器
风扇是保持在24/7 3安培保险丝旁边的球迷。按说明书清洗风扇。它工作…