从整体价值和可靠性来看,什么是最佳的组合锅炉?

更新-非常感谢大家花时间发表你们的诚实意见-我会查看你们的推荐。
非常感谢,夏娜

我想换我爸爸的锅炉。到目前为止,只有一个报价,这是基于Ferroli锅炉,但当我在网上研究他们时,他们几乎被所有人——客户和安装人员——普遍批评,尽管我猜他们是安装人员的工作来源!!强烈推荐的似乎是Vaillent Ecotek,但我认为这是在规模较高的成本端。
是否有一个锅炉有良好的可靠性和合理的价格,还是更好的选择像Vaillent或Worcester这样的大品牌,并在初期支付更多?我爸爸和苏格兰天然气公司签了服务合同,所以维护不是问题,但他也不想每隔5分钟就叫他们来维修。
当我得到报价时,我想确保我是在比较同类,而不是得到一个更便宜的报价,因为它是基于一个垃圾锅炉。
锅炉是三床一浴室的房子。

锅炉失压,但拉德没有泄漏,泄压口没有滴水?

我们最近装修了房子,安装了新的锅炉/中央供暖系统,但锅炉总是失压。一旦锅炉的压力达到1.5巴左右,它就会正常运行,但一旦恒温器关闭它就会失去压力。我们已经检查了锅炉,锅炉里没有不应该有的水,压力释放出口也没有泄漏。这种情况经常发生,锅炉经常显示0巴,直到重新加压!

我检查了所有的rad阀门和我能看到的任何管道工作,没有明显的泄漏。一楼没有管道,天花板上也没有漏气的地方。任何帮助将不胜感激。

气闸打开了吗?

我有一个旧的水箱系统。我已经移动了一个散热器,现在暖气和热水不来了吗?

我有气闸吗?如果是这样,我怎么解呢?

冷水供应系统?

我的锅炉主阀压力太低了,我该怎么加水呢

新的构建……洗澡水的水龙头是温热的,如果水龙头是红色的就休息!

我刚搬到一个新房子里,浴缸的水龙头只能让卢克暖和起来,还不够热,不能洗澡。房子里所有其他的热水龙头都能产出极热的水,唯独浴室的龙头不行。我试着把水流关小,不管水流多大,温度还是很低。我只好用水槽里的平底锅来盛浴,因为水槽里的水龙头太烫了!

锅炉是新的,是一个伍斯特34cdi绿色明星经典组合锅炉,位于旁边的浴室,如果这有帮助。

当暖气关闭时,锅炉燃烧

我搬进了一套新公寓,里面有一个蒸汽锅炉。我设置了墙壁的控制装置,这样只有当温度低于22华氏度(目前还没有达到)时,暖气才会启动,但我注意到锅炉一直在发出噪音。这太烦人了,我决定把墙上的恒温器控制开关调到“关闭”,但它还是会这样。我以为这一定是热水的问题,而不是供暖,然而,我注意到,在手册中,我实际上可以改变锅炉本身的“加热”,所以尝试了这个,现在它不会着火,除非我运行热水…这是我认为它应该做的。

为什么当加热设置开启时,即使实际的加热没有开启,它也会不断地启动?在某些时候我需要它,但持续的开/关隆隆声实在是太烦人了

任何帮助都将不胜感激

更新:谢谢你的两个答案,但我检查过了,舒适模式是关闭的,但当没有水运行和暖气关闭时,锅炉仍然不断地燃烧。唯一阻止它的方法是把实际的锅炉“加热关闭”。

谢谢

膨胀容器是否有故障?

请帮助。
谁能解释一下我的组合锅炉膨胀容器需要更换的关键指标是什么?
如果在锅炉打开并在压力下检查容器压力,当连接一个水泵并用自行车泵重新加压时,它会分散水吗?
到目前为止,我所了解和理解的是,当锅炉的开关或关闭时,激活阀门时应该有空气的释放。
如果膨胀容器隔膜在空气阀接合时发生故障,那么水应该/将会流出来?
然而,如果系统处于压力下,那么我的理解是,水当然会从空气阀中流出,而做这项工作的人是在试图欺骗我,让我做不必要的工作?
* * * * * *更新
对你的各种意见的回答——锅炉的压力进行了检查,当给我燃烧收据时,我将其与之前的收据进行了比较,很快注意到所使用的设备的校准已经过时,因此给出了错误的读数。我把这对夫妇请出去了,没有付钱。我相信锅炉压力继续下降,尽管非常缓慢,有时已经进入5°C的防冻区域,锅炉有压力,尽管它没有被推动超过3巴2.5巴,我理解这是好的?
我不明白的是,当压力超出正常范围时,我们会在管道上放一个袋子,看看是否有水流出来。
非常感谢您的帮助。

vaant ecotec锅炉停止工作,显示空白

你好。我用了4年的锅炉坏了。显示屏是空白的。电源和保险丝都检查过了。有人知道是什么问题吗?谢谢你!

你好。在冷凝锅炉和水箱出现问题后,我在3床的房子里安装了一个新的vaant ecotec plus combi锅炉。

组合式锅炉正常运行了一个星期。楼下的散热器,尤其是客厅的散热器,热量很低,这意味着当暖气开了10分钟后,热量很好,然后逐渐下降。我打电话给安装锅炉的水管工,他平衡了所有的散热器。但是并不是所有的房间都适合暖气。他消除了散热器的压力,当他最初安装系统时,电力也冲洗了。现在的问题是,锅炉的压力表经常低于0,有时到红色,散热器的热量下降。我通过调节锅炉的阀门减少了系统的压力,一天都没问题。现在每天压强都在红色或0以下。在卧室楼上,管道被放在地毯下面,当锅炉启动时,会有敲敲声和锅炉振动声,当水开始流动时也会有咯咯的声音。我打电话给水管工,他没回应。我花了几千英镑,以为安装这个装置就能解决供暖问题,但一切都是徒劳的。 Why is there heat in raidiators when it is ON for 10 minutes and then heat gradually goes down in the sitting room radiatior?I am also worried about this noise upstairs. Can someone help and try to suggest something to resolve this issue?

谢谢
辛迪

HE组合的萤火虫一直在失去压力!

我被告知要花好几个小时才能修好?出了什么问题?真正的代价可能是多少?