电源插座不在rcd上。新cu安装于2013年10月。签发的p部证书

2013年10月,我安装了一个新的6路MK分载双RCD消费单元,以取代我1928年建造的房子里原来的4个保险丝“木制”保险丝盒。我搬进来后不久就把旧的电线保险丝夹换成了MCB熔断的插头。
房子在我买之前(1988年买的)用红/黑T&E重新布线过。地板下仍有被拆除的旧VIR电缆的痕迹。
房子/车库中的所有插座都连接到CU中的一个32A B型MCB。由于某种原因(当时没有给出解释),插座电路不在MCB的受保护侧。几周前,我在观看了NARGY Utube关于CU的视频并进行了常规的3个月RCD测试后才发现这一点。按下RCD测试按钮后,我非常惊讶地发现插座电路上的设备都没有断开。P部分证书上没有说明电源插座不受RCD保护。有了插座电路没有被切断的知识,现在似乎很明显,看看CU MCB的
是否允许市电插座不需要RCD保护。考虑到CU的安装日期是2013年10月,我认为它们应该在RCD上受保护的一侧。特别地,有两个照明电路(上/下-有意义),这些已经正确地连接了楼上的RCD1灯/楼下的RCD2灯。只是房子/车库的插座都没有RCD保护。这符合Ed。17的规定吗。我怀疑,由于没有安装新的电路,需要有插座RCD保护确实出现。然而,如果你告诉我,它们没有受到RCD保护是有原因的,这将是一个很好的做法。我在车库里确实有一个RCD的插座,我用它来装草坪搬运工和池塘水泵。读了关于一个电路上的两个RCD,我想知道这是否会导致某种形式的问题。如果电工能让我知道这是导致整个插座电路(55个插座)无法RCD的问题,那就好了。 Peculiarly I now only have the single socket (Oven Isolator switch) on the Oven circuit which is via one of the CU RCDs.

2019年1月1日18:46更新
澄清-它的“只有”市电插座,不是RCD保护。其他三个电路- RCD1烤箱/楼上灯,RCD2楼下灯。铜尾到仪表是25mm的。供应商侧从仪表到主端100安培胶木熔断器/断路器的尾部围度较薄,约为16毫米。接地连接距离之前/现有的接地点为10mm,该接地点是供应商胶木接地的一部分,标有“接地终端PME系统”。

来自MyBuilder电工的7个回答

最佳答案

这将是一个简单的过程,将环主32A断路器移动到配电板的RCD保护侧。然而,可能存在接地/线路、中性点/线路或中性地故障,导致安装人员无法将您的环放在RCD上而不绊住它。如果是这种情况,那么它应该被纠正,你的安装需要立即关注。我的建议是打电话给NICEIC电工,让他把你的32A断路器转移到你的DB的RCD保护一侧,识别并纠正发现的任何故障。

2019 - 01 - 02 - t20:45:02 + 0

2019年1月2日回答

条例411.3.3包含该声明
(i)的例外情况是允许的,除了在住宅中的安装,有文件记录的风险评估确定不需要RCD保护。
重要的是,“除了在住宅中的安装”-因此,不允许有任何例外。

此外,除了NICEIC之外,还有其他同样享有声誉的公司,并且拥有同样优质的电工。

2019 - 01 - 03 - t14:05:01 + 0

回答2019年1月3日

不管装这个c/u的小丑是谁,他都不知道。你说2013年?我很确定你应该保护所有的RCD/RCBO电路。他完全搞反了!你没有提到接地与气/水等的连接,正常尺寸应该是10毫米。仪表尾部25mm主土16mm。你拿到的EIC上写了什么?省略rcd是对《条例》的一种偏离。证书上有一个框写着“任何与BS7671的偏差”,它是否通知了建筑控制中心,您是否得到了BC的确认?我认为你的插座可能有中性点接地故障,如果连接到另一端,RCD就不会跳闸。 I would suggest getting an EICR done on the installation to establish what state this installation is in. Good luck.
我的编辑…只有不受RCD保护的插座?我会问,为什么没有呢?这是他们应该做的。

2019 - 01 - 01 - t20:55:02 + 0

2019年1月1日回答

很有可能安装这块板的江湖骗子没有首先进行所有必要的安装前测试。如果他这样做了,他肯定会发现在环的最后一个电路上存在一个中性接地故障。如果他没有进行所有必要的安装后测试,只有当他给新的消费单元通电,其中一个rcd立即跳闸时,故障才会变得明显。在这种情况下,他会把电路从RCD上拿下来,重新定位断路器,以掩盖故障。他显然懒得去找出问题所在并加以补救。也许他不知道怎么做,或者他没有多功能测试仪。这不仅是非常不负责任的,因为它使安装处于危险的状态,而且明显违反了布线规定。

如果操作正确,用户转换将占用大部分工作时间。他在现场待了多久?你记得他在转换之前做过任何测试吗,还是他只是把主切口拉出来然后就被砸进去了?我的建议是:a)将EICR作为紧急事项进行,b)不要再雇佣这个牛仔操作员。

2019 - 01 - 13 t19:30:02 + 0

回答2019年1月13日

如果我是你,我会听从建议,完成完整的电气安装状况报告(IECR)。在我看来,地板下可能还藏着其他可怕的东西。EICR将确认所有接线和配件符合BS 7671 - 2018。

祝你好运,我希望你能把一切都搞定。

2019 - 01 - 03 - t08:20:02 + 0

回答2019年1月3日

Defo需要更换,在我个人看来,插座是电击风险最高的,因为你只是不知道插入了什么。

把它改变到rcd方面和一个小工程发布。

更好的是对您的家庭安装进行定期检查,以防止任何其他学校男生的错误!!

2019 - 01 - 06 - t09:45:02 + 0

回答2019年1月6日

张贴一张你董事会的照片。不知道你在问什么。有一些条件允许非RCD保护,但在国内安装中通常没有

2019 - 01 - 01 - t09:50:02 + 0

2019年1月1日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价