问问商人

电源接地问题

我们在一月份安装了一个新浴室,所有这些都是通过推荐的浴室安装工/瓦工完成的。他把管道和电气工作分包给别人,并管理整个安装工作。

电工被请来把一盏灯(Homebase 3号射灯之类的)换成了四盏天花板凹进式射灯。他还安装了一个排气风扇,并为风扇安装了一个拉串隔离开关。一个RCD也适合我们的保险丝板。

他有一些保险丝板的问题,他不得不回来一个不同的保险丝马刺完成工作后。在他回来的时候,他在那里待了一段时间,说他在测试时发现我们的主供应有一些问题,需要一些建议,并将与我们联系。

差不多过了4个星期,当我们正在卖房子的时候,我意识到我错过了辅修工作证书和Part P注册。我给他打了电话,他解释说这是我们地球的问题,需要安装一根杆子,费用为250英镑。他还暗示,如果安装了拉杆,所有剩余的电路都必须升级为RCD(我们目前有2个厨房和浴室)。我解释了我需要小作品和Part P的发行,但由于这个错误,他不能?

我也不得不推动P部分,因为他说PIR将是律师想要的,但在阅读后,我所知道的是他是唯一一个可以签发P部分的人。他在ELECSA注册,我已经确认了这一点。

这一切都有点混乱,我想要一些指导我的下一步,请。我有英国电力网络今天/明天上线,我希望他们能解决这个问题。然后我可以让他完成工程的签字。我还没有付钱给他,他也没有追我,这也引起了一些担忧。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

联系ELECSA并提出投诉,或者向贸易标准报告他,或通过小额索赔进行诉讼。他应该在开始任何工作之前检查接地,并在做任何其他事情之前通知你这个问题。

很可能你的买家律师会希望你支付一份建筑法规赔偿保险,以防LABC决定在未来的任何时候起诉新业主。

祝UKPN好运,他们会否认提供接地装置是他们的责任,而且很可能会向你收取从TNS升级到PME的费用,或者只是告诉你安装接地杆。

2014 - 02 - 28 - t09:40:02 + 0

2014年2月28日

嗨bruneski

至于你正在进行的电气工作,电工还没有完成。它说我们有20天的工作完成后,所以我不明白为什么工作不能预订到labc和注册到elecsa。我会打电话给elecsa询问投诉政策。我相信他们会就你的工作通知他的。

2014 - 02 - 28 - t09:40:02 + 0

2014年2月28日

我有几次遇到了来自地面的问题,每次网络提供商都免费进行了纠正,甚至有两次挖路重新连接。我也为客户安排了这些问题。
这个问题应该在他开始工作之前就被发现,但听起来他处理得很糟糕。你可以向ELECSA的检查员寻求建议。
希望能尽快解决,凯文。

2014 - 02 - 28 - t09:40:02 + 0

2014年2月28日

希望供应部门已经把接地安排安排好了。

电工仍应发出小型工程证书,并可在证书上对现有安装作出任何评论。

在电工的辩护中,没有检查进入的接地安排可能是一个疏忽,因为在过去的20年里,我自己也做过几次这样的事情,我是一个火花,很容易做到(你看到的情况并不总是如此,当涉及到之后的测试)。

因为你没有付钱给电工,我不知道ELECSA会怎么做,他可能会受到轻微的处罚,但在一天结束的时候,电工是付钱给ELECSA, NAPIT, NICEIC等,而不是客户(不幸的是,这是系统失败的客户),这些公司都是为了盈利(不同的日子有不同的故事)。

与电工交谈,获得小工程证书,并让他们签发P部分(如果他提交通知晚了,他可以支付额外的费用)。如果所有的沟通都中断了,请与ELECSA或您的地方当局联系,以便采取下一步行动。

2014 - 03 - 01 - t11:05:02 + 0

2014年3月1日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题