问这种
电
接地连接到一个进气源-车库转换问题
电工们好,我希望你们一切都好。
我计划一个车库转换,有一个问题要解决。外部仪表箱的供气管道通过空腔墙进入车库,然后消失在厨房/公用区域,那里有锅炉和电器。车库暴露管道长度约1.5米。一个接地夹被连接到管道上,距离管道进入车库的位置几乎正好600毫米(电缆被带回CU)。车库里的煤气管没有分叉。
我想做一个车库转换,理想情况下,这个进入的煤气管道将被部分覆盖(石膏板/柱),部分将被留在一个计划的橱柜与水储存加热器(目前也位于车库区,不计划移动)。没有建筑商或承包商任命,我想尝试和排序可能的陷阱之前承诺的工作。
在进行计划的工程时,目前的600mm接地点将隐藏在石膏板后面,这是不建议的。从一些论坛的调查中可以看出,需要看到燃气管道上的接地,这样燃气/管道工的年度检查才能得到适当的认证。
问题1:是否可以将接地夹移动到更下方的管道上,即距离入水管1米处的连接?(这将把它放在计划的橱柜中,在检查时可见)。还是这会导致监管失败?
我已经复制了下面的规则,可以有不同的解释。
“与任何气体、水或其他服务的主等电位连接应尽可能靠近该服务进入处所的入口点。如在该点有绝缘段或插入件,或有电表,则应在任何分支管道之前连接到用户的硬质金属管道。”如可行,须在距离水表出口600毫米的范围内接驳,如水表是外部的,则须在楼宇入口连接点接驳。
问题2:“在切实可行的情况下”是否意味着接地距离超过600毫米有一定的灵活性?
问题3:在我的情况下,沿着管道将接地键移动400毫米是否会对接地的性能产生影响?还是让事情变得更不安全?
我从善意的同事那里得到了一些建议,但他们不是从事这项工作的专家,也不了解法规。任何帮助和意见将被真诚地感谢,它将是一个合格的和认证的电工谁做的工作,无论如何。只是想确信我的问题是可以解决的。
提前谢谢。迈克
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
Sidcup•2016年6月15日成为会员•2工作,100%积极的反馈
嗨,迈克,试着保持连接煤气管道到橱柜的可访问点,在那里可以实现访问。由于你进行了工作,这应该不是一个问题,最重要的方面是天然气管道是粘合的。希望这有助于
答案是2021年7月14日
Cubbington•2018年6月25日成为会员•74工作,99%积极的反馈
把它移到1米,如果它可以访问。会没事的。而且它的目的不是接地气的。它连接在或接近地球电位的外来气体管道,增加到故障电位。绑定是为了使您的管道在发生特定故障时能够在短时间内存活。它可能携带很大的电流,所以在拆卸它之前请让有能力的人测试。
答案是2021年7月14日
嗨,迈克
我希望我能对这个问题有所了解,回答你的不,你不能移动主气体键夹到管道的1米。但是在煤气管道进入房子的主煤气表柜里有没有放它的地方呢?你也可以放一个检查舱口,这样你就可以买到足够便宜的塑料矩形检查舱口。
希望这有助于
答案是2021年7月14日
相关问题
- 安装煤气灶/燃气供应+几个与燃气相关的问题
嗨,我打算买一处房产(位于英格兰东北部),并开始对厨房区进行一次相当大的翻新……
- 我正在给一个岛式单位的厨房安装煤气灶。地板是混凝土的。正确的方法是什么使煤气供应到炊具。加油不是我自己干的。
我只是想为工作做准备。为管道挖一个通道是没有问题的,但它会被水泥覆盖还是必须流入……
- 我的煤气安装管道需要接地吗?
几个月前,我在家里安装了智能电表和智能煤气表,但今天我发现一个“地球……
- 给水管与供气管接地
你好,我住在一栋维多利亚式的老房子里。有人告诉我,我得把煤气表接上,这样才能…