问问商人
电
给水管道到供气管道的接地连接
嗨,我住在一个维多利亚时代的老房子里。
有人告诉我,我需要在煤气表上进行接地,以便在ECO3方案下安装一个锅炉。
我请了电工来。
他说我有一根煤气接地电缆但似乎已经断开了。它就挂在地下室煤气供应管道附近。他没能在消费者部门找到它。
我还有一根接地电缆从用户单元连接到地下室的供水管道。这条电缆很好。
他用这个把供气管和供水管连接起来。他在供水管道上安装了一个双夹具,并将水的接地连接到这个+一小段电缆连接到天然气供应管道。
他说你不能对新建筑这样做,但我的房子是旧的,这是可以的。这样可以吗?
在他完成这项工作后,他还注意到我的供气管道分叉,因为它离开了位于外面的煤气表。一根树枝伸到我的地窖里,为煤气生火提供燃料,另一根树枝绕着房子的外面,通向煤气锅炉。
他说,通常情况下,煤气的接地键会在煤气供应管道离开煤气表之前连接起来,但我的设置是安全的。
我当前的设置是否正确?我不想挖穿墙壁等,如果我不需要重新装饰。
谢谢你!
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
Kingswinford•2020年10月20日成为会员•49工作,98%积极的反馈
嗨,在任何分支工作之前,您都需要一个单独的连接,最好是从主连接到距离进入物业600毫米以内的两个服务的入口点。这些电缆需要在进气口进行标识。你可以同时使用一根电缆,但必须是一个连续的电缆环(不能断),所以在第一次发球时,然后进行第二次发球。读数必须小于0.05欧姆,希望有帮助。
回答2021年10月19日
Broadstairs•2015年5月4日成为会员•72工作,100%积极的反馈
听起来不太对。首先,BS7671(法规)要求服务绑定应位于距离仪表600mm以内或距离服务进入建筑物600mm以内。在你的情况下,它在煤气表上分叉,然后有两条独立的管道进入建筑物,你要么需要两个气体键,一个在每个入口点,或者一个气体键,就在这个分支之前,在离煤气表600mm的范围内。
我接受的训练是在任何可能的地方运行单独的导体,但如果需要气键和水键的位置恰好非常接近,那么从MET(主接地端子,通常在消费单元)到第一个导体,然后继续到第二个导体可能是绝对没问题的。它应该是一个连续的不间断导体,电阻不超过0.05Ω,而不是某种双夹的情况。我所说的不断是指它是一根足够长的电线,可以到达第二个键,在第一个键上剥离足够的绝缘,将其连接到键合钳上。
房子的年代是无关紧要的,当涉及到结合时,规则是一样的。
回答2021年10月27日
赛伦塞斯特•2021年3月8日成为会员•没有反馈
相关问题
- 我可否在现有的铅水管上安装新的塑胶水管?如果有,怎么做?
我已经完全清理了厨房,铅水管清晰可见,然而新的厨房设计(我有…
- 新组合锅炉的供应管道与15毫米进口气体连接
你好,我最近有一个发光蠕虫终极30c combi锅炉安装了一个注册的燃气安全安装工。我想问一下是否有……
- 冷水蓄能器或新的供水管道
有点背景故事;我正计划扩建我的房子,增加几个淋浴间。目前有一个组合锅炉;
- 地面连接到进气供应-车库转换问题
你好,电工-我希望你一切都好。我正在计划一个车库转换,有一个问题要解决。天然气供应…