问这种
气体工作
新结合锅炉管提供15毫米进口天然气连接
你好,
我最近有一个发光虫最终30 c结合锅炉安装气体安全注册健康。我想询问关于天然气供应是否已经正确安装按建筑法规和其他法律要求。锅炉上的进气口连接15毫米但我明白按照建筑法规应该安装在1米22毫米煤气管锅炉。
最初钳工说22毫米煤气管必须安装的仪表通过厨房的橱柜在休息室锅炉是选址。
但当他安装锅炉他说现在不是必要的。
我住在一个公寓,现有供应进入混凝土楼板在大厅里计22毫米,从橱柜的混凝土楼板出现15毫米的锅炉现在通过15毫米管连接大约一米远,就像老吹气锅炉。没有办法知道下落从22日到15毫米的管变化,因为它被埋在混凝土。
请您能告诉我这是否是可以接受的,以及锅炉的性能是否可能威胁我不能看到任何指导安装指南中,我不确定是否健康已经一个捷径不拟合22毫米的管他以前建议。
大概他检查了气体流速,发现它甚至是令人满意的连接到15毫米管道。
锅炉似乎工作好有足够的热水。
非常感谢,
西蒙
3的答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
我个人会问他的气体安全号码和电话气体安全要求的核查人员出来做免费的检查你的安装。他们会告诉你是否可接受,并为您解决问题。这听起来不像一组非常满意的到我,我怀疑你是气体设备在额定因为这个,不应该这样操作。
回答2014年8月24日
我知道通过经验15毫米天然气管道供应下大小为您的新锅炉。
你的安装程序应该进行两个气体速度测试,第一个被热水模式完整率和第二中央供暖系统,在完整率。这个过程是制造商基准的一部分,这些重要的测试,在别人确定锅炉是否操作正确,因为它是设计!如果你有多个气体设备属性,例如一个煤气炉和您的炊具是达到全速率即炉和气体环你所有运行和锅炉也达到全速率即锅炉将会挨饿的气体造成的不完全燃烧。
我现在将挑战安装程序来证明他第一次进行了煤气管分级运动证明锅炉供气管道工程是足够的大小,也会考虑到其他气体电器你还在家里,他有适当的气体额定锅炉如前所述在供暖和热水模式。如果他试图逃避或仅仅支付你口头上问另一个气体安全工程师仔细检查!
回答2014年8月6日
相关问题
- 结合锅炉是否需要更大的煤气管比锅炉大水箱吗?
有两个水管工轮新锅炉报价我们要投入——这意味着改变从锅炉…
- 变更从结合锅炉天然气供应气体火灾和炊具
你好,从我的气表,我有一个天然气供应管道,在两个分支。第一个分支下降到我的地下室和一个…
- 新锅炉配件,只有15毫米天然气管道
大家好希望有人可以请通知我。我住在顶层公寓,计算地下室公寓,我在…
- 地球键从供水管道天然气供应管道
你好,我住在一个古老的维多利亚时代的排屋。我被告知我需要完成地球键煤气表为了得到……