问一个商人
管道
冷水蓄能器或新的供水管道
有点背景故事;我正计划扩建我的房子,并增加几个淋浴。目前有一个组合锅炉;还有一个常见的故事,当有人在淋浴时,由于压力而打不开水龙头。我希望能够同时开两个淋浴而不会失去压力。
我已经找了几个管道工去报价一个不通风的水箱和新的锅炉,但是他们都提到我的主压力不是那么大。(从水管工说的,这是一个“3/4”黑色管道进入房子)
水管工1号:建议将房子的主水管升级到25毫米,他将把我目前锅炉的15毫米水管升级到22毫米水管。伯伯会待在原地
水管工2号:带锅炉和冷水蓄能器的无排气系统(加压)。他的意见是,如果我们把水管升级到房子里,压力不会增加那么多。锅炉和两个储罐要搬到车库去。
我真的不想放一个噪音很大的泵进去;这是我的两个选择。有人对此有什么看法吗?什么是更好的选择(可能效果最好)?值得我挖掉我一半的车来装一根25毫米的新管子吗?
旁注:我有2个馈源进入房子(一个在楼下的衣帽间,另一个在厨房,供应房子的其余部分)。我唯一不知道的是,这些是沿着管道分裂的(T'd off),还是从主干道上运行了2个独立的管道。
外部水龙头的压力约为2.2巴,内部水龙头的压力约为每分钟16升
只是有点困惑,因为我对管道一无所知,也不知道我的最佳选择是什么。寻找另一种意见。
来自MyBuilder管道工的3个答案
最佳答案
嗨
你的水压很好,每分钟超过15升是可以接受的。
你的问题在于消费,一般来说,如果你在任何时候使用2个或更多的插座(淋浴或洗澡),那么无通风系统是可取的。
挖掘潜水器将是一种完全的浪费,除非你有一个堵塞或管道或流动受到限制,你应该在整个物业内提供2,2 bar -我建议一个无排气系统。如果没有更多关于属性大小和布局的信息,很难进行评估。
你对水泵的关注也可能被误导——一个正确位置和安装的水泵会引起轻微的明显的噪音——如果你使用淋浴或运行浴缸,你通常不会听到这种声音,水泵只会在用水时运行
2018年3月15日回答
最便宜的选择尝试一个内联增压泵到主入口,理想情况下2.5毫巴应该是足够的,运行运行两个,但这取决于你想要多大的压力
2018年3月16日回答
相关问题
- 我可否在现有的铅水管上安装新的塑料总水管?如果有,怎么做?
我已经完全掏空了厨房,铅水管清晰可见,然而新的厨房设计(我有…
- 热水回流到冷水箱
任何建议都将非常感激。我有一个间接供暖系统。几天前,大冷水箱溢出来了。
- 给水管道与供气管道接地
你好,我住在一栋维多利亚式的老房子里。有人告诉我,我需要把煤气表接地,以便得到一个……
- 即热式电热水器,带热水供给
你好,我们有一个大平房,水是由浸入式加热器加热的(通常由太阳能电池板供电),它是……