问这种
中央供暖系统
热水回流到冷水箱
任何建议将不胜感激。我有一个间接供暖系统。几天前,大冷水箱溢流处开始漏水。考虑到我在6个月前换了球塞,我大概知道这不是问题所在——它不是。
当水自己被加热时,它会使大冷水箱的水位升高到一定程度,使水从屋顶的管道溢出。
这个过程持续90分钟(水只加热20分钟)。在水箱中,我可以看到水正在回灌的大冷水水箱不是通过打开的排气管,而是通过管道在底部的水箱,在那里冷水应该流到圆筒。
当热水关闭时(不是加热水),大冷水水箱的水位保持正常。
知道为什么会这样吗????我没有安装新的水龙头或搅拌器,这只是在过去几天发生的(据我所知)
doddy_74
2017 - 04 - 13 - t20:47:48 + 01:00
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
最佳答案
57516
2017 - 04 - 20 - t09:35:01 + 01:00
在更换你的热水缸之前,你需要检查热水缸的状态,如果它有故障或不能工作,它会导致水箱中的水过热,超过设定的温度,因此它通过膨胀管上升,释放在铜缸上的压力。
2017年4月20日回答
就像
4
57381
2017 - 04 - 14 - t21:25:01 + 01:00
在你的热水缸里面是一个“热交换器”破裂了,导致了你所描述的问题。最好打电话给你的水管工或最好是一个加热工程师更换热水缸,因为修理是不可能的,只有更换!
2017年4月14日回答
就像
1
相关问题
- 与热水泵相连接的热水箱的放置
一个水管工把我的负头泵换成了正头泵。为了避免再买一台水泵,……
- 不要用热水龙头喝水
我有一个开放式通风系统。从我的热水龙头流出的水在几个小时内减少了,然后就停止了。没有热…
- 冷水在冷水箱加氯后会持续气锁
根据房东的规定,我必须把冷水水箱加氯消毒。我用了当地推荐的水管工。水箱被清洗过了……
- 热水缸将热水推回到入口供应
在阁楼区域的GF和冷水储存处获得了系统锅炉+热水缸(间接通风)。最近换了几个搅拌机…