问问商人

管道

热水箱的位置与热水泵相关

水管工把我的负头泵换成了正头泵。为了防止不得不购买另一台泵,业主授权进行以下工作:

目前,热水箱放在地板上,泵在旁边,冷水箱被抬高到尽可能高的地方。淋浴喷头在冷水箱上方,冷水箱不能再往上移动,因此需要一个负极系统。这也是需要的,因为其他热水龙头与自来水混合,而不是从水箱,因为热水箱是在地面上,它将不能与正泵工作。目前,我们必须打开多个水龙头,才能从水泵中抽出足够的热水来启动水泵。

管道工打算把热水箱抬高到冷水箱所在的位置,然后把冷水箱放在地板上。我不认为这会起作用,因为冷水箱需要流向热水箱。

我认为如果水管工这样做,整个系统将无法工作,我们将没有水,所以如果有人能给我一个意见,我可以告诉房东,我可以停止这项工作。因为我不是水管工,所以我的意见毫无意义。

来自MyBuilder Plumbers的4个答案

最佳答案

你说得对,找另一个水管工。

2014 - 11 - 02 - t17:40:02 + 0

2014年11月2日

我完全同意布朗的意见——是你的水管工需要更换!

热水缸的位置在很大程度上无关紧要。只要你的冷水箱比热水出口高,你的水缸可以在两者之间的任何地方。

如果你现在有一个正扬程的泵,而你的房东不愿意把它换成负扬程的泵,你就需要想办法激活泵。这通常是使用与流量开关平行连接的按钮开关来完成的(它只需要连接到其中一个)。按钮开关应该是“常开、瞬时”类型的开关。这有点麻烦,不过你得先打开淋浴器,然后按下按钮,水就会流出来。你应该意识到,一旦泵已经适应,大多数泵制造商将不履行他们的保证,如果你不通过s -法兰或类似的泵,蝾螈甚至不会履行它。

如果你按照房东的要求,把水缸放在比水箱高的地方(这是一件可笑的事情!),那么你就根本没有热水了,因为水缸将无法装满水。如果,不管出于什么原因,它确实填满了,那么当钢瓶倒回时,油箱就会溢出。

总的来说,到目前为止,最简单和最便宜的解决方案是用正确的版本更换泵。

2015 - 02 - 01 - t11:50:03 + 0

2015年2月1日回答

我同意我同行的意见,请找一个称职的水管工来做这项工作,因为最后一个人似乎力不从心。

2020 - 05 - 29 t08:50:02 + 01:00

回答2020年5月29日

找一个合格的水管工来解决这个问题。

2020 - 08 - 26 - t19:15:02 + 01:00

回答2020年8月26日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价