问一个商人
中央供暖系统
我的ch有问题,早上第一件事就是当暖气打开时,当达到恒温器温度设置时,它不会关闭,继续给房子供暖。
如果我关掉加热,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己行为。因为如果我把恒温器调小,我就会听到咔哒一声,锅炉就会停止工作。在一天的其他时间里,它通常是断断续续的,而且当温度达到恒温器温度时,它也不会自动关闭。这意味着通过再次开关CH来不断调节。当暖气持续运行时,不管温控器的温度如何,如果我检查霍尼韦尔阀门单元的位置,它是在打开的位置。当我关闭CH时,它显然是关闭的当我重新打开CH时它仍然是关闭的。当CH表现正常时,我将恒温器温度调高或调低,我可以听到阀门按要求打开和关闭。但在当天晚些时候,问题又重新浮出水面。
我未经训练的想法是,这可能是CH控制器或霍尼韦尔3端口阀单元的问题,这可能是一个交换一个或另一个的情况下,以确定。
任何训练有素的想法都是欢迎的。
提前谢谢。
Sovereign & Glenbury -感谢您的回复。格伦伯里,你说的阀头是指阀盖吗?封面确实有一个凸起在背面和内部的模型是V4073A1039。我很擅长DIY——我能买一个然后自己换一个吗?如果这意味着耗尽系统,我不会考虑它,但我会解决一个直接替换
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
最佳答案
阿宾顿•2012年1月16日成为会员•3.工作,67%积极的反馈
根据我的经验,3端口阀是可能的问题。控制器的问题很少。如果阀头在银盖上有一个小圆凸点,可以在不排放系统的情况下更换。
2012年1月19日
电动阀门的一个常见问题是机械部分坏掉了(如手臂上的一个橡皮球),关闭流量的球可以随意移动到任何位置,以证明它不是控制器打开两个温度调节器并独立开关热水和暖气,看看锅炉是否着火并熄灭,它更有可能是阀门。关于你的第2个帖子,不是头部想要改变,而是装置的电气部分,所以系统需要排水。
2012年1月21日
相关问题
- 八溪多泰克间歇集中供暖故障
嗨,不知道有没有人能对这里发生的事有什么想法。我们有八喜多特锅炉,带无线…
- 墙壁上的霉菌是由通风和隔热不良和供暖系统的类型引起的?
你好,我男朋友和我最近搬进了我们买的房子。这是一栋相当古老的端楼,很可能建在……