问一个商人
防潮
烟囱壁潮湿
我住在一栋维多利亚式排屋的底层公寓里。我厨房的烟囱上有个潮湿的问题。烟囱胸其实在两个房间里——它的一角在浴室里。浴室和厨房之间有一面墙。在厨房的烟囱前面有一些单元和一个水槽。
•烟囱已经40多年没用过了。
•在楼上的公寓里,它已经被拆除了,所以不会一直延伸到我们的屋顶。(屋顶状况很差。)
•烟囱所在的墙背对着隔壁的露台。
我第一次注意到潮湿沿着浴室的墙壁蔓延。隔壁厨房水槽后面烟囱上的灰泥也很潮湿。
一开始我以为是水槽偶尔溢出来的或者是废物灌浆的结果,所以:
•我在工作台面周围使用了硅密封。
•确保所有的排污管道都密封了。排水管漏水了,但我修好了。
•我让防潮承包商检查了浴室的潮湿区域。
•他砍下灰泥,在烟囱胸上涂上泥浆,重新安装。
浴室里的情况似乎有所好转,不过水槽后面的灰泥似乎还是有点潮湿。
最近,我注意到厨房的隔墙上有一块湿漉漉的地方。我想这可能和给厨房水槽供水的旧管子有关,它们被埋进了混凝土里。所有供应厨房和浴室的水管都穿过了混凝土,看起来都被腐蚀了。
•我切断水管,用橡胶管把水吹出来。(其中一根管子在我把它割断之前使劲拉了一下,就开始呜咽了。我不知道是不是已经漏水了。)
•我在墙面上铺设了新管子,把它们穿过厨房橱柜的后面。
无论如何,我都想更换厨房的瓷砖,所以我把它们从工作台面/水槽上方的烟囱胸上拔了下来。下面的墙很潮湿。因为我是最近才把旧管道切断的,所以我仍然认为它们可能是原因。所以我想让石膏晾干。那是两个月前的事了,现在也没有好转。潮湿的地方在厨房水槽后面和相邻的墙上形成了一个大半圆形,高度约为1.5米。
我检查了水槽周围的管道,看起来是干的。排水管穿过烟囱胸的一个洞,然后转90度,从浴室的烟囱胸流出。但那感觉也很干。
整个区域很难进入,因为这意味着要从水槽下面的橱柜里摸到管道,包括单元后面和后面的烟囱胸。
我是否需要拆掉水槽和设备,然后把灰泥剪掉,把烟囱胸处理和重新安装?即使楼上的烟囱已经拆除,问题还是出在屋顶上吗?
任何建议都将不胜感激!
来自MyBuilder防潮专家的6个答案
最佳答案
每个人都忽略了烟囱中最常见的潮湿问题,这些烟囱不再使用,移除它们也无济于事!
在氧气中燃烧煤炭会产生一种叫做硫酸铵的盐,这会污染烟道;它是吸湿的,这意味着它从大气中吸收水分。
这是有解决方案的,它们并不引人注目,也不昂贵。
2019年9月1日回答
好吧,忘了上升的湿气吧,这根本不存在。
你一定是哪里漏水了。找到并修复漏洞,把烟囱排到某个地方,让空气进入,让它变干。修复。用储罐泥浆和硅胶来掩盖这个问题是行不通的。
我也遇到过类似的情况,一个坏掉的水槽,每次把水槽清空时,垃圾就会填满一个空腔壁(这是我自己的室内嬉戏池!)直到两年后我拆除了这堵墙,问题才被发现。这是一种极端的措施,但连建筑师都不知道问题出在哪里。
2019年6月19日回答
确保所有的漏洞都修好了,不再使用了烟囱会产生潮湿,忽略任何人说的上升潮湿。它不存在。到目前为止,冷凝是罪魁祸首。如果你要更换灰泥一定要用石灰灰泥维多利亚时代的建筑不适合用水泥而现代的灰泥可以提高通风等级通风比潮湿好,不要在意一个拿着潮湿表的测定员相信我,他没有资格说祝你好运然后打开窗户
2021年1月5日回答
你好,
谢谢你的帖子。我最初的起点总是从烟囱罐,然后沿着建筑(山脊,屋顶,排水沟,墙壁,防潮球场)向下工作。如果问题来自屋顶,那么上面的楼层也应该有同样的问题,并很好地表明,这一楼层以上需要注意。虽然上面楼层的烟囱已被拆除,但在烟囱高度是否已适当封顶?如果没有,那么这是一个很好的地方开始,以及检查烟囱,山脊,屋顶的一般情况等。如果潮气通过地板上升,那么从失效的防潮层起毛细作用的高度限制为1.3m。如果湿度远远高于1.3米,那么我猜水是下降而不是上升的
我希望这能给你一些提示
问候
贾斯汀
2016年2月8日回答
达米恩·皮迟•2019年9月25日起成为会员•35工作,100%积极的反馈