问这种
防潮
湿烟囱乳房补丁,在凹室和潮湿。
你好,
我们有一个潮湿的烟囱乳房潮湿——两个大补丁在前面,左翼和右翼的烟囱离地面约1米。
左边的乳房的凹室也是潮湿。它开始在踢脚板级别,但角度对烟囱乳腺癌、会议到一边然后搬到前面。
我们最初的想法是不断上升的潮湿,但烟囱乳房DPC会。也奇怪,潮湿的烟囱开始1米高。左边的凹室有潜力是潮湿的,从地板上升水平——尽管它对这些补丁烟囱,不均匀。
人民有什么想法吗?
我们最近有烟囱封顶,烟道安装。我们了解它可以需要很长时间才能干,但似乎变得更糟在下雨吗?
谢谢
约旦
4的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
东兰开夏郡•2009年11月12日以来的成员•157年工作,100%积极的反馈
我们通常被称为湿烟囱乳房问题进行调查。每个案例可以是不同的所以一个网站访问通常是必要的识别内部和外部问题的范围来进行有条不紊的。例如,烟囱和山墙吗?在这种情况下,失败的指向/呈现/雨水货物可能发挥作用。是单层的属性?在这种情况下,水会从烟囱穿透覆盖区域到一楼
然而,因为你提到地面,除非垂直烟道直接坐落在壁炉的上方然后它是非常,非常不可能,水会渗透到目前为止从烟囱烟道(衬?),除非你已经正确安装并不是终止,实际上是将雨水下到这个区域吗?
这些考虑,这个问题似乎发展从地面和可能的组合上升潮湿和盐污染(吸湿盐)
你提到烟囱乳房一直DPC(但不是相邻波谷?)
我想问题的方法应用DPC和最初的诊断
我有很多假设问题由于没有看到第一手可能使事情冗长的但这是我的‘思想’:
自湿‘开始’在烟囱高度1米乳房下面,而不是建议我潮湿的治疗已经成功了上面的第一个米但失败了。
这是为什么呢?
这里有两个方面的考虑:
1。承包商可能会限制他们的应用程序的“教科书”规则1米高度。潮湿和盐可以增加更高的治疗需要尊重这一点。否则,即使控制不断上升的潮湿,(说,注射或由防水膜)仍然可以有盐带这个1米以上,将大气中的水分
2。抹材料高于1米大关可能不同于如下:有一些抹规范处理潮湿时需要遵循
石缝里的潮湿的模式表明,盐有烟囱的迁移。(盐来自化石燃料的燃烧包括硫酸盐、更积极、氯化物、硝酸盐)
还有增加的可能性被妥协的DPC(吗?)在这一领域与踢脚板背后的灰泥天花板被桥接
还有其他场景/可能性但是劳动点继续,一个网站访问从一个独立的潮湿的验船师建议,更有效和更少的昂贵。
回答2019年12月8日
谷歌“吸湿盐乐队”像你描述的症状特点可以留下什么dpc注射后不进行工作和洗澡到正确的高度。
谷歌也“烟囱乳房的硫污染”
乔
回答2018年10月13日
Mareham勒沼泽•2009年3月1日起•81年工作,100%积极的反馈
什么类型的帽子在烟囱?你不要说如果其外部墙壁的另一面,我听起来像是他们是水入口从某个地方但不考虑其不可能说的地方。
回答2018年10月13日
相关问题
- 潮湿的补丁在烟囱的乳房
我认为我对你有一个有趣的人……我有一个问题与地面潮湿补丁出现在我的地板上……
- 湿烟囱顶部的补丁乳房在维多利亚时期的露台
我将严重感谢任何帮助!房子描述——伦敦的维多利亚时代的房子c 1890、5层,……
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 在烟囱乳房穿透潮湿和可能的潮湿
你好,提前感谢任何帮助....想我可能穿透湿上面积的侧壁上我的…