我真的需要一个新的消费单位来通过eicr吗?

这是一栋建于80年代末的一居室平房。电工说电气检查不合格,我需要更换消费单元。他把C2放在第15位,即使该房产是在BS 76 71之前建造的——这应该是C3吗?插座和淋浴在同一个mcb上的代码C2是否正确?我复制了下面的观察结果。提前感谢你的建议。
项目无观察分类代码
厨房插座烧坏,需要更换C2
2个插座和淋浴在同一个mcb C2
3电路2有未知的电路Fl(我认为这是报警系统不再使用)
4淋浴测试0.120注意
就防火等级而言,围场状况不佳(421.1.201;526.5) C3
没有提供额外保护/要求的RCD -包括rcbo (411.3.3;415.1) C3
7对埋在墙内深度小于50mm的电缆无RCD额外保护(522.6.202;522.6.203) C3
没有30mA RCD对所有电路进行额外保护(如果在BS 76 71之前设计,则不适用)(701.411.3.3)C3
工作空间或到消费单元或配电板的可达性不足(132.12,513.1)C3
在用户单元/配电板或附近没有RCD六个月测试通知(514.12.2)C3
在用户单元/配电板(514.14)C3或附近没有非标准(混合)电缆颜色警告通知
家用(家庭)场所内供应灯具的电路没有RCD的额外保护(411.3.4)C3
外壳外可见导体的基本绝缘(526.8)C2
附件(包括插座、开关和连接箱)的不可接受状况(6 51.2(v)
没有30mA RCD对所有电路进行额外保护(如果在BS 76 71之前设计,则不适用)(701.411.3.3)C2
除非BS 76 71:2018 (701.415.2) Fl没有要求,否则不存在补充连接导体
17墙面300mm内烟雾报警器
浴室的灯需要更换,旧的非额定的型号立即安装。C3
19烟雾报警器不工作。C3

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

你好,

显然,如果没有亲眼看到完整的电气安装,很难说……但我可以肯定地说,有些c2应该是c3有些c3甚至不应该在上面。

例如,烟雾报警器,它们与墙壁的距离和不工作(除非是由于电气故障)不包括在BS7671中。

我建议请另一位电工来处理清单上的一些项目,并就其他项目征求他的意见(希望他们是诚实的人)。

希望这能有所帮助。

穆雷。

2020 - 07 - 17 t15:20:03 + 01:00

2020年7月17日回答

这就是为什么EICR成为强制性的原因,一些房东不愿意花钱来照顾他们自己的财产和住在他们财产里的租户,电工在报告上写的是正确的,如果你出租一处财产,它必须比住在自己的财产上有更高的标准。
所有电路必须是30mA rcd保护,如果你的消费单元是旧的,那么是的,更换一个新的18版板,是的,浴室的灯必须是正确的ip等级,请听你的电工,作为一个责任人,你有责任一直保持你的租户的安全..非常重要,不要偷工换银,有时你会需要花钱。

2020 - 08 - 09 - t16:20:02 + 01:00

回答2020年8月9日

根据我的经验,几乎没有人会强迫你去更换一个消费单元。我总结出的唯一情况是,当实际的消费单元盒子由于损坏而不安全,或者它周围的其他工作意味着将它放在那个位置是不安全的。当然,在许多情况下,更换消费者部门是最好的,甚至是最经济的前进方式。看起来你的sparkie是担心缺乏rcd的额外保护,可能因为你有一个TT系统(在花园里的土棒?)尽管提供RCD覆盖可能很棘手,而且对于较老的消费者单元来说成本效益不高,但通常仍然是可能的。
我不知道有什么规则规定插座和淋浴器不应该在同一个电路上,但这不是一个好主意,我想他是担心潜在的过载,使用的电缆的MCB评级不正确等。

2020 - 07 - 18 - t11:45:02 + 01:00

2020年7月18日回答

你好,

很遗憾听到你最近的电气安全报告。(EICR)

新法规不是回顾性的,因此旧的保险丝板仍然有效,并进行微小的更改或维修,保险丝板可以通过C3代码。

然而,C2代码在某些时候在其他人看来可能是C3,而C3对某些人来说可能是C2。

例如:第17和19项不应该在那里,因为他正在进行EICR,而这些点不在BS7671的范围内

还有第18项应该是C2, IP要求是很多很多年前的了!我不知道为什么他给了C3,如果他给了C£,这意味着不需要RCD,因为可能多年前没有RCD对电气安全的强制执行!

显然,这是不清楚的报告和困惑。

非常感谢

2020 - 07 - 16 - t19:00:03 + 01:00

2020年7月16日回答