问一个商人
气体工作
新锅炉-如煤气轻微泄漏,可否安装新锅炉?
你好,
问:如果有“轻微气体泄漏”,但在容许的下降范围内,我可否安装新锅炉?(希望这是有意义的,因为我不太确定我的术语是否正确)
我本打算上周末安装一个新的锅炉,但当工程师测试煤气表时,他说有2毫巴的下降。他说这低于4毫巴的允许浓度我不需要关掉煤气也不需要叫transo。我们也没有闻到煤气味,所以他说这是安全的。但是他说他不能安装锅炉,因为新锅炉有任何压降是违反规定的。
工程师检查了两个内部管道(一个通向厨房的电饭煲,另一个通向阁楼的锅炉),发现小泄漏是在通往厨房的管道中)。然后工程师建议我把通往厨房的煤气管道隔离开来,重新装一次煤气,或者买一个新的电饭锅。
然后我打电话给我的内部燃气管道保险公司,他们派人来了。在测试完煤气表后,保险公司的人说他可以看到煤气表下降了1毫巴,但这是完全安全的,因为我在一个老房子里,没有煤气味。保险公司因此不打算做任何事,我不能要求报销一个新的汽油运行。保险公司的人还说,他不明白为什么工程师不能安装我的锅炉,因为他会做没有任何问题,因为下降是在允许的范围内。我还打电话给燃气安全登记处,他们给我的印象是,可以继续安装一个新的锅炉,因为下降不到4毫巴。
我真的很困惑,我不明白为什么不能安装一个新的锅炉,当气体泄漏在允许的下降范围内,我可以安全地使用我现有的所有电器?如果没有下降,新锅炉就不能安装,这是真的吗?
任何建议或指导将非常感谢,因为我不想把一个新的汽油运行,如果这是不必要的。
谢谢你!
问候
米歇尔
来自MyBuilder燃气工程师的10个答案
最佳答案
阿什顿在•莱恩•2011年4月14日起为会员•33工作,100%积极的反馈
好吧,这就是事情的发展方向,也是唯一的发展方向。如果工程师已经隔离了你的煤气设备,你就不允许在煤气管道上有任何下降。有一个允许的上限是4mbr的器具没有隔离在气体管道上,即U6/G4米E6(超声波仪表),你允许高达8mbr的旧器具连接,但如果他们从气体管道隔离,你不允许允许下降。
2016年11月21日的回答
我建议在更换锅炉时更换气体本体,在本体上留下已知的一滴没有气味似乎是没有意义的,这取决于你的煤气表。
如果这是我的房子或工作,我不会留下任何形式的漏洞。
2019年5月19日回答
嗨,米歇尔
这是一个令人困惑的规定,可以理解为什么它被误解。你可以安装你的新锅炉,允许的下降只允许在现有的管道上。新锅炉的任何新的或修改过的管道必须是气密的。这可以通过所有新关节上的泄漏检测液检查,我个人会使用气体嗅探器100%满意。
希望这个有帮助。
非常感谢
迈克尔
割草机发展
2016年11月18日回答
允许的下降只与所有连接的器具有关。如果电器已经隔离(煤气旋塞到电器的开关已关闭),并进行了密封性测试,那么就没有允许的下降,并且您已经确认了泄漏是在气体管道上,因此应该修理或更换。你不能在煤气管道泄漏的情况下使用它。
2019年3月9日回答
其他人都错了!!!!让我解释清楚。
所有的燃气管道都允许零压降。
新安装的燃气用具允许零压降。
然而,你允许每个旧燃气器具,如锅炉,滚刀,火等单独下降1 mb。所以如果你有一个旧的煤气灶你允许1mb的跌落等等。
此外,如果任何输气管道是铅的,他们必须拆除,如果正在进行的工作,即使铅不是导致泄漏的原因。
漏水不会随着时间的推移而好转,反而会变得更糟。
如果煤气泄漏,你的房子在市场上一文不值,而生命是无价的,所以把它处理好。
他们的管道上没有可接受的煤气泄漏,只有旧电器。
2020年12月14日回答
每台旧煤气灶下降1mb ?我以前从来没听说过。
回答你的问题,是的,你可以把一个新锅炉安装在一个下降小于4mb的系统上,前提是没有煤气气味。
如果目前有2mb的下降,但没有燃气气味,那么在新锅炉安装后,就只能是原来的2mb下降。
答案是2021年4月26日
在气体尸体上没有允许的滴落。简而言之,是的,你可以安装一个新的锅炉。然而,现在泄漏已被证明是在气体胴体上断开的电器不允许,不管大小或气味的下降是允许的。我将给你的保险公司回电话,因为供应已经测试与电器断开,并证明在尸体上。供应需要被封顶,并被归类为立即危险。与任何气体气味无关。此外,一个谜语应该提出反对谁离开你的天然气连接。其中一些答案令人震惊地担忧。
2021年9月20日回答
Workington•自2020年12月31日起成为会员•2工作,100%积极的反馈
使用气体安全注册工程师寻找并修理/断开“滴”。
我个人不会开始任何气体工作与“下降”....允许与否,现在。
2021年1月2日回答
我不敢相信合格的气体工程师说泄漏是允许的....
脑子正常的人会想要漏水的地方,
气体或水! !
2022年2月1日回答
相关问题
- 法律是否要求室内恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧的锅炉,我们现在有了一个合成器。
- 新锅炉安装在基准,它说,系统冲洗TF3
你好,谢谢你对可能需要冲洗的锅炉的回复。我的论点是,我知道压力下降是由于泄漏....
- 煤气灶/灶台与壁挂式锅炉是否有最低距离?
大家好,我刚在前市政大楼买了一套公寓,我想把厨房重新装修一下。现在…
- 我是否需要a型RCD作为新的锅炉总管供应?
我请英国煤气公司给我安装了一台新锅炉。这个旧锅炉是通过一个13A插头连接到标准电源上的。