我是否需要A型RCD来用于新的锅炉电源?

我已经安装了英国汽油的新锅炉。旧的锅炉通过13A插头连接到主电源中,并将其连接到标准套筒中。新的锅炉连接到熔融的刺激(更换旧的13A插座)以符合新规则。

今天的锅炉分解后,工程师表示已安装不正确,保险丝板或融合的刺激需要安装A型A型RCD来遵守法规。我的保险丝板在过去的一年内被更换,并且AC RCD的安装型。

锅炉没有自己的独立电源,所以我最好将受RCD受保护的刺激装置或用A型替换AC RCD型?

他没有谴责它,但请说这是一个建议。我说,英国天然气应该检查以确保其符合安装时的建筑法规,但它们不愿意适合升级的RCD。他们确实适合融合的刺激性。我必须让电工以我的费用修改他们的工作。

他说必须安装A型必须遵守法规的正确性?

Mybuilder电工的4个答案

最佳答案

假设您最近安装了Combi锅炉,只需几乎需要“火花”并开始启动锅炉的功率。从交流电流和直流脉动电流中键入A型RCDS旅行,现在已成为新标准,但是AC型RCD非常适合覆盖组合锅炉。
希望这可以帮助

2022-01-21T21:25:15+00:00

回答2022年1月21日

如果我要替换保险丝板,我将在所有电路上安装键入RCBO和电涌保护设备,以完全符合当前的重量。问题在于某些现代电器(例如带有数字逆变器驱动器电动机的洗衣机)可以阻止AC RCD型运行。
保险丝板的问题在于,大多数客户并不真正知道他们要支付的费用,并且最终带有廉价的BG Split Load Fusebards,其AC RCD类型不符合当前法规。

2022-01-21T21:25:16+00:00

回答2022年1月21日

锅炉不需要30mA RCD保护。但是,很可能不是用来向锅炉提供刺激的电路。不要担心A型与类型AC RCD。它们开发的主要原因是,如果线圈与直流泄漏电流饱和,则可以使它们运行。例如,EV充电器和具有大量LED的照明电路是一个问题。锅炉不会泄漏直流电流!因此,请忽略英国天然气人员的评论。他们听到了新设备并做出假设。他们经常给予的典型错位。他们应该粘在气体上,不要参与电动侧。

2022-01-23T18:40:02+00:00

回答2022年1月23日

听到燃气钳工(对不起的工程师)的意见总是很有趣的,这不是合规的电气安装。
电气安装的设计考虑了不同类型的RCD及其正确使用。在选择特定安装的正确RCD时,设计人员应采用以说明可能提供的设备的性质。当您的安装设计时,AC RCD型被认为是足够的。
要求电工更改安装并为锅炉安装FCU。除非您的电工被明确告知FCU要提供需要A型RCD的设备,否则该作业已完成原始规范。
如果由英国天然气提供和安装的锅炉制造商确实指定了A型RCD,则在对电气安装进行更改之前,您应该已经意识到这一点。如果您没有告诉您此要求,那么我不确定您如何承担责任。
此外,他们现在安装了一个需要A型RCD的锅炉,并且您的AC类型为AC保护您的安装,它们将安装留在了潜在的危险状态下。
让我解释一下为什么它可能是危险的。安装的锅炉可能具有将您类型的AC RCD“盲”到其他故障的蛋白质。因此,它可能不会在应有的情况下运行。如果发生故障,RCD在那里保护您和您的家人免受严重的电击。
我会与英国汽油取得联系,并问他们为什么要在这种情况下离开您的财产。

2022-01-21T20:17:39+00:00