我需要做多少工作才能“令人满意”

为了让我的家庭保险公司满意,我最近对我最近购买的房子(我将住在里面,不是租的)进行了NICEIC检查,结果发现安装条件“不令人满意”。保险公司要求它“令人满意”。该房产是一栋老房子,我将在未来2年内修复它,一旦所有的改建和抹灰等工作完成,将包括全面的重新布线。我能理解检查报告中强调的大部分点,除了2点(这恰好是解决成本最高的!)之外,大多数点我都没有问题。

首先,楼上和楼下的布线电路都没有地线(这是一栋老房子……),进行检查的承包商的报价包括重新布线的规定,特别是“重新布线照明电路(按发现的点对点),以提供IEE法规所需的接地导体”,费用为1000英镑。我的问题是,这是否有必要;是否可以选择安装塑料灯具配件和开关,或第2类配件?没有金属背箱。在我看来,现在重新布线,然后在未来两年更换是一种浪费……

其次,在K节中有一个注释,不是所有的电路都是RCD保护的。房子有一个相对现代的消费单元,(我认为)是在2002年安装的(10个mcb,一个主接触器和一个RCCB)。80A 30mA RCCB,安装在消费单元内,覆盖楼上和楼下的插座环电源。承包商的评估引用了以下工作:“按照要求供应、安装和重新连接现有电路,如发现新的第17版RCD/MCB消费单元,完成电气安装的重新测试,包括按照现行版本IEE法规的要求生产新的计算机认证细节”。在我的印象中,IEE的规定是没有追溯力的,只有在安装改变时才需要更换消费者单元。这是正确的,还是我需要一个新的单位?再次,我宁愿安装一个新的单位,当我重新布线!

感谢你对我是否被“骗了”的任何建议!

补充回答询问:对不起,我不清楚……房子将会扩建,天花板将会被拆除,一些隔墙将会被移动;只有这样才会抹灰,所以任何相当于第一次修复工作将不得不重新做。因此,在重新布线中所做的任何追逐线将只在短时间内有用,等等。不打算抹灰/装饰然后重新布线:-)

所以,总而言之,塑料/ 2类配件意味着“令人满意”但不受欢迎?

来自MyBuilder电工的9个回答

最佳答案

为了完全符合BS7671:2008的要求,所有电路现在都应该是RCD保护的,所以2002年的消费者单元不完全符合当前的2008要求。然而,这应该在您的报告中作为C3缺陷列出,因此它本身并不令人不满意。

缺乏CPC(接地线)的照明是一个更大的问题,到目前为止,最好的选择是重新布线,特别是在你花钱抹灰和装饰之前!然而,正如你所指出的,如果你愿意,你可以只安装塑料开关和天花板玫瑰,使其安全,一旦安装就意味着它是令人满意的,即使它在技术上仍然不符合规定。

我强烈建议把这些灯重新布线,然后你就可以在接下来的30年里忘记它们了。

2013 - 01 - 07 - t07:30:02 + 0

回答2013年1月7日

如果进行的所有测试都很好,那么在这一点上没有理由重新布线。根据ESC指南,一个简单的贴纸警告,在电路x, y和z中没有地球,只使用2类配件就足够了,提供绝缘良好,所有电气声音,然后这些电路仍然会通过令人满意的…正如其中一个海报所说,它应该是C3 .....这是一个典型的耸人听闻的例子,在这一点上,你可能没有必要去取悦你的保险人员。

2013 - 03 - 23 - t14:40:05 + 0

回答2013年3月23日

嗨。我同意上面的回应,照明需要重新布线,以符合当前的法规,在抹灰之前完成,以节省追逐完成后两次分叉,这是有意义的。然而,保险丝板听起来像一个第16版的保险丝板,在这种情况下,如果有任何备用方式留在RCD侧的板技术上,照明可以由它保护,并符合当前的法规。

另一种选择是将RCBO放在每个照明电路的保险丝板的非rcd保护侧,这也很好,但购买价格昂贵。总而言之,如果现有的保险丝板可以舒适地容纳2个新电路,您可能不需要新的保险丝板。希望这能有所帮助!

2013 - 01 - 07 - t18:05:01 + 0

回答2013年1月7日

你好,

您将需要CPC(接地导体)符合BS7671,它需要携带任何故障电流,如果有故障,也可以携带任何金属部件带电,并允许快速断开连接时间,以保护电缆免受点火。它还需要为自己和他人提供额外的保护,因为电缆没有机械保护,或者在一个深度,如果你要钻一堵墙,你无法安全地错过它。(这就是为什么你需要所有电路都是RCD保护)这是额外的保护,但RCD需要CPC(接地导体工作)

你为什么现在要粉刷所有的墙?然后重新布线?重新布线可能意味着你将需要墙壁追逐和插座下沉到新的高度之间的450 - 1200mm完成地板水平,根据建筑法规。

从你所在地区的3个不同的火花那里获得报价。

编辑

作为答复,即使你要把所有的天花板玫瑰和开关换成塑料的,你也不会遵守,因为diy者不知道,将来可能会更换开关或灯具配件。要得到令人满意的结果,唯一的办法就是重新布线。

2013 - 01 - 08 - t20:50:01 + 0

回答2013年1月8日

我必须同意之前的海报,只需要重新布线一次,并在进行其他工作时这样做
此外,关于在照明设备上安装地球不合法的评论是垃圾,否则就像之前有人说的那样,他们不会提供适用于消费者单位的贴纸
绝对是任何EICR上的C3,但不是完全重新布线

2013 - 05 - 21 - t09:30:02 + 01:00

回答2013年5月21日

好吧,如果你要这么做,那就正确地做RCD保护是必须的,一个救生员,
没有正确的地球系统,RCD就不会跳闸,所以你说的很多工作可能不需要,
我会找一个注册电工,首先测试每一个电路
熔接板,从那里你将能够看到什么需要注意,包括接地和连接,这将给你一个起点,然后在重新布线或做什么需要做的事情来满足规定。一旦工作完成,电工必须根据法律颁发证书,并在当地建筑控制部门注册你的工作,确保他或她是完全注册的,检查他们是谁注册的,然后打电话给上述方案
为了确保他们是(他们说的是谁,我们现在有很多商家,从不预先付款,总是分阶段付款,检查工作,

2020 - 10 - 11 - t17:15:02 + 01:00

2020年10月11日回答

在多次遇到这个问题后,我同意电气安全服务部门的反应,此外,我想补充的是,如果不重新布线照明电路,更换消费者单元没有什么意义,因为这本身就会给你带来问题

2013 - 01 - 07 - t12:45:01 + 0

回答2013年1月7日

这两个都是c3,没有地球,所有的塑料配件都是c3,因为没有潜在的危险,与消费者单位c3一样,似乎火花正试图从你那里得到工作

2021 - 06 - 08 - t17:15:03 + 01:00

回答2021年6月8日

我同意这里所有的评论,只是想补充一点,你肯定不想在重新铺设电线之前把你的房子涂上灰泥,除非你喜欢在你的全新灰泥上修补洞。

2022 - 07 - 26 t07:25:06 + 01:00

2022年7月26日回答