去问问商人

管道

伍斯特锅炉失去热水-问题/解决方案是什么?

嗨,提前谢谢你。我们有一个使用了12-15年的Worcester combi锅炉,每年检修一次。在过去的六个月里,我们经常遇到热水在淋浴或泡澡时只持续几分钟就会变冷的问题。我希望你能给我一些解决这个问题的建议。下面是细节:

-关掉淋浴,然后再打开,通常会重新启动热水,但大约会再次变冷。一分钟后。
-房子里的一些水龙头——比如厨房(在楼下,淋浴在楼上)——没有这个问题。有时,如果我们开着热水龙头冲淋浴,淋浴里的水就会一直是热的——但这并不总是管用。有时淋浴的水会很烫,没有任何问题——它是断断续续的。
我们还有另一个问题,就是锅炉每隔一段时间就会失去压力。2周(我自然地打开阀门来增加压力)。一个工程师在两个月前安装了一个新的外部膨胀容器,但并没有解决压力下降或热水停止的问题。即使我们在锅炉里有正确的压力,也会发生热水失效的问题

我征求意见的原因是不同的工程师提出了不同的解决方案。有人建议系统刷新(如果只是直觉的话,这要花费400多英镑)。另一个人认为可能是检测锅炉内部温度的部分,它可能结垢了(我们有v硬水),所以这个部分不能再检测温度了。我不是专家,但温度会显示在锅炉上,所以系统会检测温度。我基本上没有钱去尝试每一个解决方案,直到一个可行,但我知道排除故障是一门艺术。

欢迎任何建议。谢谢

更新:感谢您的建议,特别是诺丁汉锅炉服务公司的详细回复。我要和原工程师谈谈换热交换器的事。锅炉也热了——我甚至没有说出来,但你猜对了——所以我暂时把温度调低。将更新说什么修复了它,一旦它完成了!

来自MyBuilder水管工的3个答案

最佳答案

热水损失;
根据你的描述,我将调查板式换热器是否有水垢和其他沉淀物堵塞。这可能会导致通过板式换热器的CH水流量的限制,导致锅炉过热,因为它不能有效地分散热量。

这需要注册工程师进行调查,如果没有过度堵塞,他可能会清除现有的板式换热器或更换一个新的。

同时,我也建议您在CH上安装一个磁性过滤器,在冷水进口上安装内联水垢抑制剂也是一个好主意。

与此同时,试着把HW温度调低,这可能有助于延长热水运行的时间,而你等待问题的专业人员来诊断故障。

系统压力低;
如果膨胀容器已经更换,并且压力设置正确,则可能是泄压阀正在通过/泄漏(当锅炉达到其工作温度时,在第一次运行时检查其是否向外部漏水)。

它也可能在其他地方泄漏CH,可能不在一个可见的位置,请密切注意管道、散热器和阀门周围的任何潮湿。这将有助于在寻找任何泄漏时保持系统的低温,因为操作系统产生的热量可能会掩盖任何泄漏,因为它们在使用时可能会变干,

泄压阀的任何泄漏都需要气体安全注册工程师更换。

希望这能帮助你尽快让系统正常工作,

2019 - 09 - 22 - t14:33:52 + 01:00

2019年9月22日回答

减压阀和热交换器需要更换了,考虑到它已经用了15年了,可能最好买一个新的,或者把伍斯特公司自己的工程师请出来,考虑到之前相互矛盾的评论。

2019 - 09 - 22 - t14:40:56 + 01:00

2019年9月22日回答

听起来像是你的板对板热交换器被阻塞了,造成了限制,所以水不能像它应该通过锅炉一样快速流动。这会导致锅炉过热,安全开关启动。
你的工程师应该能够把你的盘子拿下来,用化学物质清洗它,并安装一个系统过滤器,以防止它再次发生。
压力损失可能是由于膨胀容器和泄压阀失效或排出。

2019 - 10 - 12 - t19:10:02 + 01:00

2019年10月12日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map