问这种
管道
锅炉与间接无排风热水缸应如何工作
5月份,我们在阁楼安装了一个阿尔比昂超钢180升卧式间接不通风热水缸,从一层公用设施中的2005年(大约)伍斯特绿星CDi锅炉加热。
10月,开热水时,锅炉火焰不断熄灭,热量不断下降。一个水管工来了,他说,这实际上是新汽缸的压力下降了,所以他把它恢复到应有的位置,锅炉又继续燃烧。
今天我们遇到了同样的问题,所以我走进阁楼,照他说的做,黑色的针在0格上,我打开两个阀门,直到它到1.5格。
我离开锅炉两个小时,然后手动打开热水一个小时,不得不出去。当我回来的时候,这个小时还剩下10分钟——锅炉开到56度,然后熄灭,然后点开,升到74度,然后再次熄灭,然后它似乎一直在重复56到74度,所以仍然不高兴,还是当油箱满了,它修好了?我们好像又有热水了,所以我不确定。
我只是有一种感觉,这是不对的,我的热水使用的天然气量非常低——我和妻子每天淋浴大约10分钟,我8岁的孩子可能只有5分钟。我们有一碗要洗的东西,可能一天要洗两碗,但仅此而已。我们的热水早上开1到15米,晚上也一样,但似乎还不够。对我来说,它听起来只是适度使用很长时间。这里的专家怎么看?
***更新并回答***
谢谢你到目前为止的三个回复。这里有一些答案:
为什么压力会下降:可能是因为最近我的散热器放血了(我忘记了,所以没有提到-而且我不知道加热和热水缸的压力有关,但我现在知道了!)
为什么锅炉的热量上升,然后下降,重复这个循环:因为(5米)泵在工作,但工作不够,所以热水很难到达阁楼。打开时看起来很堵,但无法清洁,所以更换了一个6.5米长的新头。
热水的次数:应该需要更少的时间,现在水是有效地到达圆筒。
据我们所知,汽缸,prv和膨胀容器都很好。
来自MyBuilder水管工的3个答案
最佳答案
相关问题
- 法律是否要求室内恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧的锅炉,我们现在有了一个合成器。
- 中央供暖和热水应该独立工作吗?
我刚买了一套新房,有一个关于中央供暖和热水系统如何工作的问题....
- 我可否继续使用带有噪音的热水缸的供暖及热水系统数天?
我有一个波特顿Promax SL系列锅炉与Megaflo无排气间接系统适合热水缸,由丹佛斯控制…
- Megaflo系统与常规锅炉的工作情况
我不能评论我自己的问题,因此更新我的问题。感谢CTS回答我的问题,喜欢你的方式…