问问商人

中央供暖系统

中央供暖和热水是否应该独立运作?

我刚买了一个新房子,我有一个关于中央供暖和热水系统应该如何工作的问题。

锅炉为八喜HE 24 Solo。该编程器为霍尼韦尔ST6400C。在晾衣柜里有一个热水箱,我想这是阁楼重力供给的。

问题是,为了得到中央供暖,我似乎被要求同时开热水。也就是说,如果我用编程器打开暖气,它不会通过散热器传递热量,除非热水也开着,就像编程器控制的那样。

理论上来说,我早上只需要热水,所以我只希望热水在那个时候起作用。与此同时,我希望在一天中按照程序员和恒温器的要求打开暖气。理想情况下,我想搬到Nest恒温器来加热,这样就需要加热和热水独立工作。

每次我想使用中央供暖系统时,都要加热热水箱,这似乎非常节能。尤其是考虑到我早上只需要热水洗澡。

这仅仅是对这种特殊类型的系统必须如何工作以提供加热的误解,还是编程器和锅炉之间的线路有问题?我已经测试了恒温器,没问题。

编辑:根据下面的回答,似乎第一步是确定它是半泵还是全泵系统。有什么简单的方法吗?我注意到热水缸旁边有一个双向电动阀门。据猜测,这只会在那里,如果它是一个充分泵系统(因此可能是阀门的问题)?

edit2:阀门内联,即一管进一管出。它与管道相连,管道从圆柱体的2/3处伸出。

泵位于锅炉的正上方。锅炉和钢瓶旁边似乎都没有阀门了。

今天上午来了一位供暖工程师。通知我它目前是一个半泵系统,气缸旁边的阀门直接运行到房间的恒温器,即当房间处于温度时,它会关闭阀门。他建议升级到y计划全泵系统,这需要他将泵从当前位置移动,并在气缸旁做一些管道工作。感谢所有的建议。

来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答

最佳答案

听起来好像是电动区域阀门的问题。叫暖气工程师出来。好的。所以你找到了一个电动阀门。它是在一条线上,即一根管子在一根管子里,还是有一根管子在底部,两根管子从侧面出来。假设它安装正确的话。如果这个阀门只进入气缸,那么它不是一个在故障。会有另一个。

2014 - 11 - 12 - t18:05:02 + 0

2014年11月12日回答

你可能有重力热水和泵加热,一个较老的设计,但仍有很多人。

2014 - 11 - 12 - t09:55:02 + 0

2014年11月12日回答

看起来好像你的程序员要么有错误,要么只设置了重力。也有机会像以前一样,你可能有一个故障的电动阀门。他们唯一的方法是你检查阀门的运动,当打开/关闭加热和热水或移除编程器(确保电气先关闭),看看有问题的编程器是否已被设置为完全泵送。如果你有一个电动阀门,那么是的,它将是一个充分泵。(除非有人真的搞砸了)。是的,那看起来是充满了活力!泵位于哪里?是的,它似乎是充满了。所以需要检查电动阀是否有故障,如果程序设置为全泵工作。

2014 - 11 - 13 - t16:10:02 + 0

2014年11月13日回答

我同意以上所有的程序设计用于加热热水和加热独立或一起,所以它指向阀门,但你将需要访问来确定这一点

2017 - 01 - 26 - t20:00:01 + 0

回答2017年1月26日

同意之前的一些评论。计时器/编程器允许单独使用加热/热水。听起来你需要一个工程师来确认你有什么系统,但听起来可能是区域阀的问题。

2021 - 10 - 23 - t08:25:02 + 01:00

回答2021年10月23日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价