波特顿PromaxSL测距锅炉与Megaflo编译非直接系统Fit热电流由danfosTP9900编程室热定时器控制

热水工作正常 中心热水开水时才有效if we just开关开关开关 开关开关 TP9900,但锅炉不点火因上问题,我们设置TP9900切换热水并同时加热今日我注意到一个新问题:有时热水桶发出强击声开始加热热水工作数小时后 敲门噪声重现

因我无法找水管工快速修复问题,

3回答 MyBuilde供热工程师

最佳回答

安全使用,因为在未发明圆柱中建有数个安全特征,如果安装正确产生问题取热电路热量上升

机一出机立即调暖工程师到场诊断故障并做好修复工作,越快越好

2017-12-30T07:35:02+00:00

2017年12月30日回复

热量问题极有可能由三维构件之一产生:室自动调温器、程序员2或3端口阀
极稀有时三端阀热水自动调温器极稀有,但3端阀工作方式,它从水柱获取信号
和Megaflo圆柱子一样 有点独特需要气柱内填气检查tundish,如果你能看到 水分内的任何信号, 并因此你可能有噪声 从你的圆柱来空气缓冲需要不时补充空气圆柱上通常有标签描述执行此任务的步骤,但最好请加热egineer执行该操作,因为这是一个加压圆柱和比通风系统风险多点

2018-01-05T16:05:02+00:00

2018年1月5日回复

故障电动阀门
Ok使用虽然

2019-07-23T17:10:02+01:00