我有一个组合锅炉,房屋中的中央供暖服务正常。但是,我们两个浴室之一的热水是有问题的。
这是一个较旧的物业,是八十年代的谷仓转换,最初是一对前所有者,合并为一个住宅。卧室和浴室位于底楼,起居区和厨房在楼上。
我们有一个在2013年安装的Veissmann Vitodens 100组合锅炉(我们于2016年搬到这里),每年都提供服务。它似乎正常。
问题在于我们的“来宾浴室”。在过去的三年中,它几乎没有使用。厕所和水槽被使用,但是隐藏的恒温搅拌机淋浴,很少做。当我们第一次搬进来时,淋浴肯定确实有效。这很热,压力很大。我们不确定洗澡。我们家庭的新增加意味着现在每天都在使用淋浴,但是它并不热。我们正在替换淋浴单元。
但是,当我取下淋浴下方的浴室面板时,我测试了浴缸中的热水,并意识到,当我经营热水时,通往水龙头的管道不会变暖或热,而热水只会温暖。我以为搅拌机在浴缸中的水龙头被打破了,但是冷管则表示其他方式?我在热管上拧了一点螺丝,这具有将水流流入水龙头的作用,突然我们可以得到非常热的水。但是,当我们玩这个游戏时,我们最终变得如此慢,以至于永远需要热水沐浴。
然后,我转向水槽并重复该过程,完全相同。从浴缸和水槽中取出热水的唯一方法是减少进入水龙头/搅拌机单元的热水。
我认为淋浴有同样的问题,当我们完成安装新的问题时,这无法修复它。
我很确定它并不是这样,因为我记得我们搬进来后能够洗个热水澡。
我们的其他淋浴效果很好,但这是电动的。另外,其他浴室水槽和厨房水槽都可以在良好的流动下获得好热水。
我不是水管工,也不是关于锅炉/暖气的真正意义,但是我们这可能会导致这一点?
先感谢您?
Mybuilder水管工的4个答案
最佳答案
Gosport•自2019年8月22日以来的成员•10工作,100%积极的反馈
嗨聊天。您是否已检查 /维修过锅炉。不幸的是,一年中的这个时候,进入组合的电源很冷,需要更多的时间将火焰加热...因此,减慢流动的效果会带来所需的效果,但在您的情况下也降低了热的体积 /速度通过水龙头等浇水。
您Likley知道这一点,因此,如果检查锅炉是否可以传递更多的气体 /能源,这可能会有所帮助……通常,这只是螺钉的转弯,可以解决问题。
对于淋浴,您可以尝试作为快速修复的淋浴玫瑰的快速修复,以较小 /较少的流量。
问候,鲍勃。
回答2020年1月19日
我只能将其指向被阻塞的应有的(家庭热交换器)。
维修锅炉的问题不包括检查散热器,加热系统中的水条件或DHW缩放。
但这是组合锅炉的常见问题。最好将其检查,清洁或更换。如果您在YouTube上查看并搜索被阻止的家庭热交换器,您将有更好的理解。
但这可能是像管道的运行一样隔热的。甚至有故障的分流阀。好像分流器是错误的,您不会在夏天注意到它,因为加热始终在运行,但会在夏天注意到这个问题。
回答2020年1月20日
列出了非常好的答案,例如,次级热交换器有问题,分流器阀,当然,极度冷的供水需要更长的热量。此外,如果您的锅炉被评为每分钟12升,水压很大,每分钟提供16升,则热水会受到影响。
考虑到您的物业的大小和浴室的数量,可能值得考虑使用未通风的系统安装吗?