问一个商人
管道
搅拌机水龙头的问题,淋浴的热水和冰冷
我有一个综合锅炉波特顿Performa HE。几个月前,我的老式维多利亚式淋浴混合器上的水龙头坏了,本来水龙头还能正常工作,但当我用混合器淋浴时,热水就断了。但如果我把水龙头换回来,热水就可以流出来了。与此同时,我的锅炉经常失去压力。我的锅炉盖公司更换了锅炉的压力传感器阀门,我让一个水管工更换了恒温搅拌机的龙头。
锅炉继续失去压力,淋浴继续只在刚开始的时候是热的,然后是极冷的(但在没有使用搅拌器的情况下,水龙头绝对没问题)。我多次呼叫锅炉,并被告知我一定是楼下的地板漏水了,因为锅炉“没有任何问题”。我还听取了一位水管工的建议,他建议恒温混合器不应该与组合式锅炉一起使用。
我拒绝相信我的锅炉有泄漏,让锅炉工人再次出来,最后有一个工程师注意到热交换器破裂了。与此同时,我按照建议,将恒温淋浴器换成了陶瓷圆盘技术的新淋浴器。
2015年12月28日安装了热交换器,我已经安装了新的混合水龙头。工程师离开后,一切都好了。锅炉保持了压力,我的淋浴器几个月来第一次正常工作,保持了温暖。从那以后,我每次用淋浴器都是这样。直到……
由于天气相对暖和,我关掉了暖气。第二天早上,我打开淋浴器,水就是不热。我检查了锅炉,当热水龙头打开时,燃烧器没有点燃。我一打开暖气,热水就开始流出来,淋浴效果很好。
我叫来一名工程师,他4天后才出来,在此期间,问题依然存在。在工程师出来的那天,问题得到了解决。他为我检查了所有的东西,包括分流阀,但没有发现任何故障。他在那里的时候,没有暖气,热水也很好。从那以后一直如此。直到……
今天早上,6/1/2015我想洗澡。整晚的暖气开得很低,所以当我想洗澡的时候,其实并没有开。淋浴连暖都暖不起来。但是,浴室水槽里的热水龙头变热了,如果我拔下搅拌机的插头,把淋浴器放回浴缸龙头上,水就会变热。但我一把它放回去洗澡,它就又变冷了。
之后我检查了锅炉,压力一直保持在28/12号。事实上,压力从那时起就没有下降过,仍然在锅炉上的1.5到2巴之间。淋浴器也一直运转良好。
所以我的问题是,为什么当我用搅拌机和淋浴时,水突然变凉了?
来自MyBuilder水管工的3个答案
最佳答案
不好意思,我看错了,你用的是带淋浴装置的浴缸龙头吗?试着切换到淋浴模式,然后只开热水,你应该能得到热水。现在试着加入冷水。如果淋浴的水变凉了,听起来就像水倒流了。一个便宜的解决办法是在热水管上的热水龙头之前,在浴缸下面安装一个双止回阀。
好运!
2016年2月9日回答
相关问题
- 我有一个Hansgrohe 39715000的Axor Citterio和混合器,它兼具淋浴、水龙头和手持淋浴的功能。水从热到冷,中间没有混合。什么好主意吗?
- 混合器水龙头淋浴问题(组合锅炉总水管热水和重力供冷水储罐)
大家好,我在用我的系统用浴缸水龙头运行混合式水龙头淋浴时遇到了很大的困难——热水来自……
- 热水龙头先冷后热
我们的热水龙头好像出了问题。一开始,热水龙头运转良好,能产生热水。如果关闭,然后…
- 淋浴龙头的水龙头在使用两分钟后就会变冷?但洗个澡还能保持热度?
你好,希望专业人士能帮我找出问题所在。我有一个浴缸搅拌水龙头,上面有软管,连接到一个…