问问商人
管道
淋浴喷头的水龙头在使用2分钟后就会变冷?但洗澡却能保持体温?
嗨
希望专业人士能帮我找出问题所在。
所以我有一个浴缸搅拌器龙头,它有一根软管连接到淋浴喷头上,如果我把中间的左轮拉到右边,水就会流向淋浴喷头,我可以用热水和冷水龙头的两端把它达到完美的温度,它会保持大约2分钟,但随后就会变冷。当这种情况发生时,我完全关掉冷水龙头,但热水龙头会继续流出冷水,直到我关掉20秒,然后再打开,它又热了。这种情况只发生在我使用连接到搅拌器龙头的淋浴头时。
如果我开浴缸,我就会在左边放一个中央分流器,这样水就会直接从水龙头流出,如果我打开热水龙头,让它装满浴缸,它会在整个时间里保持滚烫,超过5分钟。此外,房子里的其他水龙头也没有问题。有一个水管工出来,他更换了板式换热器,但这并没有解决问题,我认为它不会解决问题,否则我家里所有的热水龙头都会有同样的问题。
我猜是水龙头有问题,或者是冷水和热水一起用的时候有回流?
任何关于如何解决这个问题的帮助将是感激的,也让我的耳朵从太太休息。
干杯
更新
**都修好了,谢谢所有的评论,我买了一个更大的淋浴头,我认为这有助于解决流量问题。:) * *
来自MyBuilder Plumbers的5个答案
最佳答案
这听起来像是水龙头的冷热水之间的压力差。当你移动淋浴杆时,冷水和热水混合,如果冷水的压力大于热水,就会把热水推回去,减少的流量会关闭锅炉,当你用完管道里的热水时,你有2分钟的时间。试试这个
1.将淋浴头保持在与水龙头相同的高度,看看它是否保持温暖。(即热压力将更高,因为它没有泵上山)将水头放回水盆上,试着打开水盆的冷龙头,这将减少冷给水的压力。看看你能不能把淋浴器的温度调到合适的温度。如果你可以,那么至少你知道问题是什么。如果这是问题,在冷进料中添加一个内联球阀可能会有所帮助,因为你可以限制冷进料中的水流。祝你好运,希望我能帮到你!
回答2020年3月31日
埃尔•2018年5月15日成为会员•27工作,100%积极的反馈
如果其他水龙头的热水都没问题,就不应该更换热交换器。要么是搅拌器上的分流器有问题,要么是过滤器有污垢。如果是水管上的淋浴喷头,试着换一下。试着在没有淋浴头的情况下运行它
淋浴喷头可能脏了。
回答2020年3月31日
陶顿•2020年1月27日成为会员•24工作,100%积极的反馈
Penrhyndeudraeth•2020年2月12日成为会员•1工作,100%积极的反馈
如果淋浴喷头里有一个搅拌器,那可能就是问题所在。如果热的东西来了又去,听起来肯定是过热了,所以我可以理解为什么前一个人认为它可能是…但是,我同意,如果你能从其他出口获得一致的热水,那么板式换热器就不是问题,而且这个问题只发生在淋浴器上。看看你是否可以移除墨盒,因为它们是出了名的难以更换,但肯定不是不可能的。有一个网站处理替换,你需要尺寸来匹配,除非你足够幸运,从原厂得到一个。
希望这能有所帮助。
回答2020年3月31日
相关问题
- 新淋浴几分钟后水流停止
嗨,人们,需要一些建议,试图解决一个问题,让我拔头发!!最近把浴缸从…
- 水龙头有问题,淋浴热水,然后冰冷
我有一个组合锅炉波特顿表演他。几个月前,我的维多利亚式淋浴搅拌机的水龙头坏了……
- 10-15秒后,热水轻敲浴缸冷却。
嗨,我的浴吧恒温搅拌器出了点问题。起初,热水只是从浴缸的水龙头里流出来的。运行……
- 浴室水龙头的冷热水供应搞砸了!
两年多来,我的浴室水龙头的水供应不均匀(其他水龙头似乎都有一种像样的…