嗨的人,

需要一些建议来尝试和治疗一个让我抓狂的问题!!

最近从楼下的浴室撤掉了浴缸,安装了一个新的全唱歌,全跳舞的淋浴设备(大型淋浴头,侧手持设备,身体射流和一个可以使用后射流的座位)。当我考虑购买这个设备时,它说它需要至少2巴的泵。所以我还买了一个季风4 Bar正扬程泵(一楼的热水箱)

浴室的热水供应已经用大钢管装好了,所以使用了一个螺丝适配器,将其转换为22毫米铜,这是季风公司表示他们想要的泵。给浴室的冷水是直接输入的,这意味着我必须从阁楼上安装一根新的22毫米塑料管来供应水泵和淋浴。

我决定在阁楼上安装一个新的冷水箱,这样就可以专用于淋浴,而原来的冷水箱只需要间接供应热水缸(顺便说一下,没有其他的,因为所有的冷水,包括楼上的厕所和盆都是主要供应的)。我改变了热水箱的出口,从水箱的下部获得它的供应(建议)

总之,打开淋浴,打开水泵,水供应很好。当热水到达时,温度很高,但大约5分钟后,即使泵在运行,流量也会减少到涓涓细流。

所以,根据我自己的诊断,可能是气锁,我把管道的各个部分分开来消除/解决问题。但并没有真正发现任何东西(就像我已经想到的那样,当我把东西管道在一起的时候,一部分被净化了),再做一次,基本上没有什么不同!

问题在我的脑海里盘旋,我想知道我是否已经到了“只见树木不见森林”的情况,我错过了一些非常明显的东西。抱歉太啰嗦了,但我想先了解所有相关事实:)提前谢谢你

周一

谢谢你的回复,迈克。我担心水泵把水箱里的水排得太快,所以我安装了一个新的45升水箱,只供淋浴用。当淋浴开始放慢速度(在它进入滴水阶段之前),我跳入阁楼,水箱上的水平(冷水用于淋浴和冷水用于热水缸)几乎仍然满.....其实我觉得太饱了。还有什么建议吗?

来自MyBuilder水管工的回答

最佳答案

是否有任何一个水箱耗尽了水,即当你安装了一个4巴泵时,进水供应能够跟上?你装的是多大的油箱?所有这些都与任何管道安装的尺寸有关,简单的物理流量x需求,因此检查水箱是否耗尽了水,如果是这样,请购买新的2 bar泵或增加水箱的填充率,即安装更大的22毫米球阀,以帮助跟上需求。
我希望这对你们有帮助
迈克

你说当你检查油箱的高度时,它们实际上是满的,太满了?也许泵正在绕过淋浴阀,通过水箱上的开口向水箱注水,并将热水缸排入集箱,在这种情况下,您需要在管道中安装一个单向阀/止回阀,尽可能靠近淋浴阀,以阻止这种情况。我以前遇到过这种情况,因为淋浴的水流受到限制,它找到了最简单的路线,即从打开的通风口回到水箱中,就像一些中央供暖系统如果设置不当可能会发生的泵送过度效应一样。