第三层公寓 并经历问题 与梳理锅炉水管工告诉我替换锅炉,所以,根据他的建议,我做到了,现在还有两个问题

1:低流速淋浴
2:加热电路失压118Baxi锅炉出错

安装萨拉曼德推送泵解决了这些问题,但我非常怀疑以下是几个其他点

水压白天变化很大 清晨最差
区块内其他公寓似乎没有问题
主线提供量分多项属性,但各有自有计
浴室里有混音器淋浴 水管工建议我代换水泵 而不是安装推水泵
-我住在硬水区
安装泵的管道工表示中央加热系统没有漏水 压力下降是由于点火程序很难相信,因为水用在哪里填充?

我不想支付加压泵 如果它不解决问题因时段压力极度减退, 我在想供应线上的其他属性 是否正从网络分支中取出可用压力需要证明这一点吗

即便我通过提高主压解决淋浴中低流问题, 如何用推泵解决加热电路下降主压的第二个问题?

4回文 MyBuilder管道

最佳回答

巴希差错 118低压启动 扩展容器问题 或扩展容器小化 水压每天早上都更糟 怎么知道其他公寓没有问题

2020-02-13T12:45:14+00:00

回答2020年2月13日

我同意另一个答案锅炉有可能分热交换器,但新式不太可能ifPRV放行时,你应该能够查找它在哪里终止(外墙上)并查看它是否滴水扩充容器只需填充电量淋浴可能只是阻塞滤波

2020-02-13T11:45:02+00:00

回答2020年2月13日

右锅炉安装区域主机压力和所需房间量任何其他都不可能非常有效

2020-02-14T16:10:02+00:00

2020年2月14日回复

由于我不知道什么原创问题锅炉交换
一主压不因需求而真正改变
2 问题只在淋浴中显露出来,表示淋浴规模提高会影响流温
3 流率差全属性 然后我会说锅炉大小不正确(需要更多细节)
压力损失方面(扩充容器像新锅炉一样需要再充电
但如果系统未适当清洗,扩充容器可能受到损害,很容易检查。
物价可能上升 因为在座椅上有泥 需要清理扩展容器小化问题,与本案无关,因为属性大小
增压泵不是密封系统
免查最接近诊断

2020-02-21T15:55:02+00:00

2020年2月21日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题