嗨
我在我们的Potterton Combi 100上经历了多次热水需求锁定,2-3分钟后,水变得冰冷,你注意到锅炉前面板上的红色“锁定”灯亮着。这意味着我们不能洗澡,除非我或我妻子在场按下锅炉上的重置按钮:-(
在按下复位按钮并打开热水龙头后,水需要30-60秒才能再次加热,在再次锁定前可能会正常运行2-3分钟。偶尔在关闭发生之前,你可以听到与热膨胀有关的奇怪的“砰”声。
我还注意到,当锅炉开着需要热水时,靠近锅炉底部的CH回水管非常热(即使CH没有开好几个小时)。在热水需求停止并如您所料关闭锅炉后,热量确实在10-20秒内通过CH流管)。
如果有人能让我知道这可能是什么原因,我会非常感激。
非常感谢!
史蒂夫。
更新- 28/01/2015
非常感谢Full Flame, Gas Aces和TMDB Gas Services的建议!
全火:我可以确认,在热水需求被关闭后,锅炉仍然保持点亮2-3秒,所以你的直觉似乎是正确的!
我还注意到,当我在厨房水槽里放热水时,说马桶冲水了,锅炉就会自动关闭。我们在这里住了14年,从来没有发生过这样的事;这种情况只发生在两周前,一名工程师“据称”更换了打蜡分流的阀门。他确实报告说,我们的Grohetherm淋浴搅拌机出现了问题,因为当锅炉的热水关闭,厨房的水龙头打开给热水时,它似乎让冷水顺着热水管道流下来。
在随后的工程师访问中,他们决定更换泵-并不是他们认为这是导致锁定问题的原因,他碰巧在他的货车上有一个-却发现叶轮裂成了两半;外部圆盘被卡在泵螺栓上的外壳上,另一部分仍然附着在泵上,其鳍几乎磨损了。
我目前正在运行哨兵X400和X200,现在我们有了一个功能齐全的泵,可以清理CH管道工作/rads,也可以去除锅炉的水垢;我曾希望这能解决停摆问题,但遗憾的是没有。
无论如何,再次感谢你的建议-非常感谢!!
史蒂夫。
更新日期:2015年1月29日
感谢您的评论,Full Flame!
流量开关和分流阀明天到货。
今天上午开热水时,温度不温不火,锅炉没有锁死;尽管CH关闭了2个多小时,但我发现CH管道仍然是v热的。
此外,锅炉现在关闭时,HW需求停止不像2-3秒溢出我们有。
史蒂夫。
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
那是流量开关关得不够快
关掉暖气,打开热水龙头,看看锅炉里的火焰
当你关掉热水龙头时,火焰就会立刻熄灭
如果它还亮着几秒钟,你需要一个新的流量开关
流量开关大约70英镑,外加1小时的人工
我希望你签的是服务合同,不用为锅炉不需要的部件付钱
就像我之前说的你需要一个流量开关总成
太多所谓的锅炉工程师只是猜测零件,根本不知道他们在做什么。
在现实世界中,他们自己撑不过5分钟
还记得我刚刚告诉你如何修理你的锅炉吗?问题是FLOW大会上有人知道他们在做什么!
回答2015年1月29日
你好,
在没有看到安装情况的情况下,很难做出准确的诊断。你们提供的信息表明,设备内的转流阀可能轻微卡住,导致用于板式换热器的热水在CH回路周围循环。考虑到热水需求较高的燃气率,它往往比要求CH时更容易加热水,听起来像是导致过热锁定的情况。我会检查分流阀,当进行任何补救工作时,考虑要求检查热敏电阻(温度传感器)。
TMDB
回复2015年1月26日
嗨。
板式热交换器被散热器排出的氧化铁堵塞。
如果你不想花费350英镑以上来进行适当的系统冲洗,建议使用新的/清洗过的板对板热交换器加上至少MagnaClean过滤器。
罗伯特。
回复2015年1月26日
相关问题
- 供暖和热水不开时megaflo系统是否需要开锅炉
我有一台megaflo 300l,配有valiant ecoTech和637锅炉。我在一楼有地暖,中央有散热器……
- combi上没有热水。重新加压的锅炉,但现在没有热水了
在洗碗的时候,我注意到水没有加热。我去看锅炉(一个旧的波特顿),看它是……
- 在中央供暖系统启动之前,锅炉无法满足热水需求
我有一个伍斯特绿星系统锅炉和德雷顿LP522Si编程器。直到这个周末,一切都很好。当热……
- 当热水龙头/淋浴打开时,中央供暖系统启动-组合锅炉
大家好,首先,我想说的是,我11年的Vaillant锅炉很可能已经报废了。我的中央供暖系统…