问这种

管道

散热器锅炉更换后不工作

我刚刚锅炉取代。根据我的天然气工程师系统平衡,然后刷新两次两个散热器(前工作完全安装)没有得到热。

这些系统中的最后两个拉德和我被告知解决这个问题的唯一办法是更换管道,必须有堵塞。这项工作不会覆盖原来的报价。

件事最让我不解的是,系统工作正常,所有的散热器都越来越热,只有在安装后出现的问题。

有什么我错过什么?

编辑:气体工程师离开知道两个拉德没有正常工作。这些已多次流血,只有干净的水出来。

3从MyBuilder水管工的答案

尝试再次出血拉德一些空气可能会移动

2017 - 01 - 10 - t16:45:02 + 0

回答2017年1月10日

尝试关闭阀门,和如果安装,另一方面拉德正在迫使水加热这些,希望他们会热。如果他们这样做了,让他们再慢慢打开他人。之后再次检查空气。
平衡系统将热量均匀地分配在整个系统中如果1或2越来越热的快那么它不能正常平衡。
如果做不到这一点,叫水管工的工作。
希望这个有帮助。

汤姆
Avonvale管道服务。

2017 - 01 - 11 t16:10:02 + 0

回答2017年1月11日

你有和他们两个不工作,他们也可能会堵塞,权力冲洗有时并不完全工作他们可能被堵塞。

2017 - 02年- 08 - t19:20:02 + 0

回答2017年2月8日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价