拆下一个散热器后散热器不加热
我们移走了前房的一个暖气片,因为固定装置已经拔出并撕裂了石膏板墙,我们不想更换它,所以现在我们已经把它盖住了。我们认为这是一种更简单、更便宜的方法,直到我们能够负担得起永久切除它。现在的问题是我们房子里的散热器都不会发热了。
我们有一个组合式锅炉,必须在拆除散热器后重新给它加压。自动调温器上的暖气发出咔哒咔哒声,锅炉上写着c,但没有散热器会加热。这是一所新建的房子,有直通墙壁的伸缩管,我们的锅炉是一个理想的组合。我们还有热水。我们已经关闭了锅炉和恒温器的散热器,压力保持在1.5。当我们试图打开加热时,压力会下降到1或略低于1,刻度盘上的针不停地上下跳动。
我们试过给散热器放血,但还是不行。
任何建议都非常感谢。
谢谢你的建议,我们现在已经把封顶的管道连接在一起了,楼上所有的散热器都在工作,我们楼下有4个散热器。一个大的在客厅,一个在楼下厕所,一个在楼梯底部,还有一个在厨房。唯一在楼下工作的是厨房的那个。都放血了,系统重新加压。这还是气闸吗?排水点在哪里?
谢谢你!
来自MyBuilder Plumbers的6个答案
最佳答案
你好,可能是你的加热是在一个管道系统上,加热是如何正常工作的,在加热系统上,你有流动出来,然后返回到锅炉,有两个管道系统,这种方法应该做,即使你切断一个散热器也能工作
然后你有一个管道系统,所以所有的散热器都连接在一个管道进出,并在同一管道上返回,这是为了节省金钱和时间,特别是在新建筑的房子里,当你有问题的时候,你把一个散热器堵住,水就不会在周围循环,因为肯定被切成两半
所以你得把你挖出来的暖气片上的管道圈起来
我希望这对你有帮助
回答2019年6月12日
嗨,这可能是因为你的系统是1管系统
唯一暂时的办法来克服这将是把一些管道之间的阀门竞争电路
回答2019年6月12日
Letchworth•2019年6月11日会员•12工作,100%积极的反馈
嗨,是的,可能是上面说的一些事情(气锁,转流阀,泵),锅炉上的两个隔离阀(流量和回流)肯定是打开的吗?我知道有人在打开/关闭填充回路以重新给系统加压时不小心关闭了返回隔离阀。
很可能是气闸,最坏的情况可能是分流阀卡住或卡在HW位置。如果没有热量直接从锅炉的流动管道下来,情况很可能就是这样。
看看这些,如果你需要回来!:)
2019年6月11日回答
圣艾夫斯•2019年6月4日起为会员•36工作,100%积极的反馈
嗨,很可能是个气闸。如果你在楼下散热器附近有一个排水点,那就用软管把它打开。它应该可以通过水和空气然后你可以改变散热器的气闸。关掉排水管,打开散热器,让空气有机会逸出。你的aav在锅炉内可能失败或关闭,但这将需要一个安全的安全注册工程师出来看看。一个经验丰富的水管工可以做很多事情来让你很快得到解决,所以成本将是最小的。希望这有帮助?
2019年6月11日回答
格拉斯哥•2019年6月11日会员•没有反馈
这听起来像是一个可能的气闸,我会看看房子底部或外面是否有一个排水点,并将软管连接到它上,打开阀门并清除,然后重新给系统加压。
2019年6月11日回答
你可能有1到2个通风口需要在系统的高点打开。在不了解布局的情况下很难说,但这是我要调查的第一件事。希望这能有所帮助。
从您的编辑中可以看到,一些评论引用单个管道系统可能是正确的,否则连接这些管道可能没有什么区别。任何系统,即使是旧的单一管道,都不应该依靠通过散热器的水流来保持系统运行。通过你所说的柔性管道(我想你是指塑料),听起来你有一个现代系统。因此,我绝对希望它能正确地使用专用的流量和回报。如果情况并非如此,那么我只能得出结论,它可能是由一个DIY的bodger或这样的牛仔安装的&你需要一个有信誉的专业人士来深入研究系统布局。
很抱歉听起来像是厄运使者,但从你的更新来看,这不是一个好兆头。
回答2019年6月12日