问这种
管道
地板下供暖散热器不加热properley
你好,
我已经完成了一个厨房扩展,水性地板下供暖也安装一个新的垂直固定在墙上的散热器。
我的厨房的一部分不热起来的时候,他们需要竞选reidiculous大约12 - 14小时。厨房的另一边,地板加热但有补丁,地上还冷。
建筑商已经安装了地板下供暖以来随着新散热器,我的旧房子也没有从底部加热。我被告知,这是由于污泥,但我的建筑商,同样的事情也发生在厨房里的新散热器surley不能是一个污泥问题。
我的旧散热器在房子周围都很好,直到他们固定新地板下供暖散热器在厨房里。
他们想让我代替我所有的散热器在房子周围,然而,他们相信会解决这个问题的时候我同意这样做,他们可以给我提供书面,如果我做,这个问题仍然出现,他们就会退钱给我回整个散热器的数量。在这一点上他们diagreed走出显示他们不相信他们在说什么。
我不能到建筑商及其造成我和我elderley父母很多的诸多不便。我怎么能去呢?
任何帮助或建议,我们将不胜感激。
多谢。
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
斯蒂夫尼奇•2020年6月9日以来的成员•30.工作,100%积极的反馈
从你的描述听起来你有相当大的空气锁问题
我遇到这种情况时我已经一个散热器。
我设法清除问题,关闭所有的散热器和运行的中央供暖系统,这样做它脱落空气锁然后打开散热器。
希望这有助于
安迪
回答2020年6月10日
可能存在几个问题,墙上安装地板下供暖散热器应该独立,应该在在地板采暖管汇和壁装式运行流和返回锅炉管道。
地板下供暖可能没有正常启动,这样做的方式是你运行一个软管管汇上的流动,并运行冷水通过,直到它返回出来的清晰和无气泡。这可能需要一段时间取决于地板采暖运行下的大小了。
另一个问题可能是锅炉运行不够大同时加热
中央供热系统将需要出血和平衡
回答2020年6月10日
这可能是很多事情取决于它是如何被安装。足够隔音板厚还是正确的系统底层地板的这两个可能的原因为地板下加热时间。是配备了一个歧管和独立的泵如果是一个循环,防止空气锁?为什么在同一个房间的地板下供暖散热器和他们划在一起吗?如果不是它是所有跑的结合,它是结合能够运行它?对不起没有快速修复与更多信息但我建议带厨房和锅炉运行在一个单独的泵
回答2020年6月10日
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•38工作,97%积极的反馈
你说你建筑商这个吗?是其中一个供暖工程师吗?这些天任何人都可以称自己为一个水管工/供暖工程师,做所有这些工作时这将是谨慎的冲洗和清洁供热系统,你的散热器都应该在一个单独的电路地板下供暖,加热地板下正确应该是充满活力不断好像一段时间关闭它可以再热面积,是正确安装有效热管道必须以正确的方式安装,正常是地板下绝缘,总之你应该安排适当合格的供暖工程师检查出来,为你准备一个报告,如果发现不适用builder纠正它。
回答11日6月2020年
相关问题
- Prowarm地板下供暖。我注意到一个一半的地板是不加热!我刚刚测试了阻力和16米长垫没有反抗! !这是怎样发生的,为什么? ?
我安装了两个150 w / m2垫(一个20米长和其他16米长)超过6毫米绝缘板。灵活的冗长……
- megaflo系统时需要锅炉供暖和热水不是吗
我有一个与勇敢的技术+ 637锅炉megaflo 300 l。我已经在一楼地板下供暖和基于散热器的中央……
- 安装地板下供暖当你没有中央供暖系统
大家好,我们是买一套房子没有燃气集中供热和燃气连接,有电散热器…
- Thermostate控制暖气(散热器)和地板下供暖(电气)
你好,我向我的厨房和删除添加电地板下供暖散热器,我想知道如果有thermosate……