问问商人
气体工作
逻辑组合30锅炉l2故障代码仍然不工作后建议修复
我很感激你给我一些建议,因为我有点不知道该做什么。
上周我的逻辑组合锅炉停止工作,显示l2故障代码。
我联系了一个燃气工程师,他说它需要三个部分,一个点火器单元,一个检测电极和一个点火电极。这项工作的报价是180英镑,其中90英镑是使用的零件。
不管怎样,他们昨晚来了,安装了上面的部件,锅炉还是不能工作。他们已经清洗了冷凝管,并更换了以上部件。
他说这不可能是煤气阀门,因为它显示有21毫巴的气体,而锅炉需要至少18毫巴的气体(根据理想的锅炉指南)。不管怎样,他们试图向我收费,但我拒绝付钱,因为锅炉还没有修好。
工程师坚持说不可能是气阀的问题,但导游还是建议更换。工程师助理(他是管道工,不是燃气工程师)建议我更换整个锅炉!
锅炉已经用了6年了,所以我不想马上换掉它。
在更换部件后,锅炉确实会燃烧起来,并提供热水20秒后再次停止。
锅炉的电力是充足的,因为这也被检查过了。
任何关于这个问题的帮助或建议都是非常有用的。
谢谢你!
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
探讨逻辑锅炉的L2问题
1.断开锅炉下面的白色塑料管,如果有很多水出来,那么你有一个堵塞的凝结管。这是9/10是L2
2.锅炉点火时,应检查气阀入口气压是否下降。如果压力下降,那么这不是一个气阀的问题。(在30KW电源上,输出功率不得少于16mb)
2 a。如果燃气阀入口压力下降,但小于16mb,那么仪表上的燃气压力有问题,或者您的燃气管道不够大。
2 b。如果气阀入口压力下降,但仍超过16mb,则需要一个火花发生器。175593
3.如果你的气体压力没有下降,这可以是气体阀或PCB
用万用表检查PCB到气阀是否有240v电压。
3 a。如果你有220-240v从PCB到气阀,那么你将需要一个新的气阀
3 b。如果你没有220-240V从PCB到气阀,那么你将需要一个新的PCB
该测试应由有资格的人进行。
2019年11月2日回答
处女膜•2019年9月2日成为会员•目前还没有反馈
我会检查烟道密封和烟道传感器的操作
希望没有人摆弄你的气阀的设置,因为它是预先设定的
2019年9月25日回答
相关问题
- 锅炉在热水需求时锁定(Potterton Combi 100) - CH工作正常
锅炉在热水需求上锁定(Potterton Combi 100) - CH工作正常嗨,我正在经历热上的反复锁定…
- 锅炉间歇工作-响亮的呻吟声/研磨声
你好,我们有伍斯特组合锅炉,大约使用了10-15年。尽管我们的恒温器(设置在19-21摄氏度)正在向…
- 八溪HE 105锅炉不工作30度灯闪烁
(更新27/05)锅炉复位后,今天上午又开始工作了。而奇怪。一定是间歇性故障。确实……
- 逻辑组合上的f1故障代码30
我有一个Logic combi 30锅炉,闪烁F1,我知道这意味着低压,我已经检查了压力,是好的…