问这种

中央供暖系统

结合30 F1fault代码逻辑

我有一个逻辑结合30锅炉是闪烁的F1我知道它意味着低压和检查的压力好它不是从下面2。我没有热水,但气体在滚刀工作有人任何想法可能是什么?谢谢

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

可能是一个错误的压力表或有灰尘吗

2019 - 10 - 01 - t06:19:13 + 01:00

回答2019年10月1日

听起来像一个压力传感器故障,尽管在锅炉有足够的压力传感器不是挑选起来。
建议一种气体安全工程师。

2019 - 10 - 01 - t06:19:08 + 01:00

回答2019年10月1日

可能低水压传感器屏蔽

2019 - 10 - 01 - t09:45:12 + 01:00

回答2019年10月1日

它可以是一个空气块晾衣橱泵。你的热水箱附近你会看到一个电动泵。通常一个栗色/红色马达。有一个小7毫米出血螺母。尝试出血任何困空气然后重置锅炉系统运行时可能明确低压指示。祝你好运

2019 - 10 - 01 - t18:45:01 + 01:00

回答2019年10月1日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题