问问商人

中央供暖系统

八溪河105锅炉不工作30度灯闪烁

(更新27/05)锅炉复位后,今天上午又开始工作了。而奇怪。一定是间歇性故障。有人知道它“可能”是什么吗?
谢谢。

你好。我们的八溪HE 105锅炉又坏了。我们没有热水,也没有暖气。

圆温灯(30度)闪烁。

电源灯亮着。水压还可以。锅炉风扇噪音正常。我尝试过重置和关机,但这不起作用。当我把拨号盘选择加热设置锅炉是试图反复燃烧起来,但没有发生。它一直在尝试。自来水龙头锅炉运行时不着火。没有热水。锅炉刚刚检修过。

前几天发生了一个问题(除了所有的温度灯都在微弱地闪烁)。原来是PCB连接松动。重新连接几天后再次工作,然后出现上述问题(30度闪光)。

请尽快提供一些帮助/建议。

谢谢你!

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

嗨史蒂夫,

30度闪光表示火焰失效。你需要找一个气体安全工程师来诊断问题。它可以从电极/火花生成/火焰记录-列表是无穷无尽的,直到它得到正确的诊断。

亲切的问候
达伦

2019 - 05 - 27 t08:35:02 + 01:00

回答2019年5月27日

火焰失效(30度霓虹灯闪烁)

检查及确保煤气供应已开启,并检查其他煤气用具(例如火、灶具)是否在运作。

集中供暖系统压力针是否在绿色部分,在1到2.5巴之间?
如果读数低于1巴,则对系统加压。

检查冷凝水排水管是否有堵塞。(冷凝管为位于锅炉下方的白色塑料管,应与废管连接)

1.当燃烧器不亮,燃烧器不亮或冷凝水排水管堵塞时,红色火焰失效霓虹灯(30度)会发光。
重置安全温控器或火焰故障
1.复位:将选择器完全逆时针方向,与弹簧压力相反,旋转到“复位”位置,至少两秒钟,然后松开。
2.如果在打开/关闭/复位选择开关到“复位”位置后,锅炉没有重新点燃或安全温控器或火焰故障重复运行,导致锅炉停机,则表明故障。

3)应尽快联系您的安装人员或服务工程师。

2019 - 06 - 05 - t17:35:02 + 01:00

回答2019年6月5日

正如达伦所说,30度灯表示“火焰失效”。如果在重置故障设备时,它又回到故障状态,那么你可以自己做的事情是检查你的煤气表紧急控制阀是否完全打开,并且你有可用的天然气进入财产。如果这一切都很好,那么就必须由气体安全注册工程师作出坚定的诊断,因为这将涉及对锅炉进行测试,这是普通公众不能合法进行的。亲切问候,WGS。

2019 - 05 - 28 - t20:30:02 + 01:00

回答2019年5月28日

Hi Re Baxi 105 HE故障30度闪光

我想看看下面这些
锅炉的煤气供应是否开启
2是冷凝水管路通畅
3 .你是否听到PCB继电器滴答声
4如果锅炉有240v电压,且以上4项答案为“是”
更换电路板
这已经修复了许多锅炉,但之前的工程师没有错
希望这能有所帮助

马克
总理加热

2019 - 06 - 05 - t16:55:02 + 01:00

回答2019年6月5日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map