八溪河105锅炉不工作30度灯闪烁
(更新27/05)锅炉复位后,今天上午又开始工作了。而奇怪。一定是间歇性故障。有人知道它“可能”是什么吗?
谢谢。
你好。我们的八溪HE 105锅炉又坏了。我们没有热水,也没有暖气。
圆温灯(30度)闪烁。
电源灯亮着。水压还可以。锅炉风扇噪音正常。我尝试过重置和关机,但这不起作用。当我把拨号盘选择加热设置锅炉是试图反复燃烧起来,但没有发生。它一直在尝试。自来水龙头锅炉运行时不着火。没有热水。锅炉刚刚检修过。
前几天发生了一个问题(除了所有的温度灯都在微弱地闪烁)。原来是PCB连接松动。重新连接几天后再次工作,然后出现上述问题(30度闪光)。
请尽快提供一些帮助/建议。
谢谢你!
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
嗨史蒂夫,
30度闪光表示火焰失效。你需要找一个气体安全工程师来诊断问题。它可以从电极/火花生成/火焰记录-列表是无穷无尽的,直到它得到正确的诊断。
亲切的问候
达伦
回答2019年5月27日
沃尔瑟姆修道院•2018年9月7日会员•278工作,100%积极的反馈
火焰失效(30度霓虹灯闪烁)
检查及确保煤气供应已开启,并检查其他煤气用具(例如火、灶具)是否在运作。
集中供暖系统压力针是否在绿色部分,在1到2.5巴之间?
如果读数低于1巴,则对系统加压。
检查冷凝水排水管是否有堵塞。(冷凝管为位于锅炉下方的白色塑料管,应与废管连接)
1.当燃烧器不亮,燃烧器不亮或冷凝水排水管堵塞时,红色火焰失效霓虹灯(30度)会发光。
重置安全温控器或火焰故障
1.复位:将选择器完全逆时针方向,与弹簧压力相反,旋转到“复位”位置,至少两秒钟,然后松开。
2.如果在打开/关闭/复位选择开关到“复位”位置后,锅炉没有重新点燃或安全温控器或火焰故障重复运行,导致锅炉停机,则表明故障。
3)应尽快联系您的安装人员或服务工程师。
回答2019年6月5日
相关问题
- 我有一个组合式锅炉,它有一个红灯闪烁的火焰故障
锅炉只有2年的时间,红灯火焰故障闪烁,我试过重置,但它不工作。锅炉…
- 锅炉帮助-八喜Combi 105 HE
你好。我的八喜康比105 HE锅炉出毛病了。锅炉在关闭(使用开/关开关)后工作一段时间…
- 锅炉间歇问题60度闪烁需要复位
你好。我的八溪HE 105锅炉出现间歇性故障。锅炉工作时,有时在关闭/打开点火循环之间…
- 锅炉间歇问题60度灯光闪烁
我的八溪HE 105锅炉出现间歇性故障。锅炉工作,然后有时在关闭/打开点火循环之间60…