问问商人
中央供暖系统
锅炉帮-八喜合105他
你好。我的八喜康比105 HE锅炉出毛病了。
锅炉工作一段时间后(使用开/关开关),然后停止工作(圆温灯60度闪烁)。电源灯亮着。水压正常(绿色)。锅炉风扇噪音正常。
谁能给我一些建议?谢谢。
对我来说,好像锅炉一直工作到达到一定温度,然后就熄灭了……不过我可能完全偏离了轨道。这只是我的观察。
19/20/19今晚,锅炉已经低功率运行了几个小时,没有问题。似乎当水泵关闭时(锅炉安静下来),60度的灯开始闪烁。
还有人告诉我,他们认为这是一个有故障的分流阀,需要更换……有什么想法吗?
谢谢。
stevejv
2019 - 11 - 19 t18:21:55 + 0
来自MyBuilder Heating Engineers的2个回答
最佳答案
曼彻斯特•2018年6月29日会员•344工作,97%积极的反馈
相关问题
- 从后锅炉改为八溪组合锅炉时,是否可以保留旧的现有管道?
我最近请了一个水管工把我的后锅炉拆了,装了一个组合式锅炉和8个散热器。现在8个散热器中只有5个…
- 八喜康碧105 HE热水问题
大家好,我的房子里有一台八喜康碧105he,自从我两年前买了房子以来一直很好。然而,最近我……
- 八溪多科联合锅炉-温水锅炉已有13年历史
Baxi duo tec 33 he combi锅炉使用了13年,水不温不热,但在去年被冲洗。如果需要改道……
- Baxi Combi 105 HE -火焰故障-烟柱套件安装
你好,我的Baxi 105,他在7年里没有错过一个节拍。上周我去维修了,我被告知我需要一个羽毛套件……