问这种

管道

在租客物业安装新锅炉的文件遗失/部分散热器不工作

我在财务部安装了一个锅炉,但文件似乎不见了,一些散热器也坏了。

安排安装的公司承认他们方面有错误,他们没有文件的副本,他们雇用的工程师进行安装,他们不再使用这些文件。

公司安排了另一名工程师检查锅炉和散热器。
工程师建议进行电力冲洗,因为污泥会导致加热问题,如果进行电力冲洗后散热器工作正常,他就可以签发cp12,这将取代气体安全证书,完成新的基准,还会做LA /气体安全通知。

这听起来很合理,但唯一的问题是,公司想让我支付399英镑的动力冲水,因为新锅炉的报价只包括化学冲水,不包括动力冲水。我告诉他们,没有证据表明进行了化学冲洗,公司应该对我们所处的情况负责,他们应该在我没有付出任何代价的情况下解决问题。他们的回应是,当他们的工程师检查锅炉时,他从一个散热器中提取了水的样本,这表明化学冲洗已经完成。我重复了一遍,因为没有书面文件可以证明我不相信这是真的。

散热器是否需要处于良好的工作状态,以获得气体安全证书。

任何的建议。如果你能给我一些建议,我将不胜感激。
非常感谢

来自MyBuilder水管工的2个答案

注意作为一个古老的恐龙,我听说这提到很多次你需要权力冲洗时缺乏经验,这是所提到的,在我经验缺乏的罕见,流通是由污泥当多次的系统需要平衡限制返回的散热器上的流泵的问题也可以引起血液循环不良或经营不善的管道工程捕获空气,你可以尝试关闭所有散热器阀门的拉德工作看看冷散热器如何工作。至于在锅炉安装好后由其他人完成基准测试,他们是在冒险,因为锅炉已经按照制造商的说明安装好了。我个人会委托另一家公司或个人承担气体安全证书,以确保锅炉安装正确。祝你好运,戴夫,气体工程师

2015 - 08 - 03 - t09:30:02 + 01:00

2015年8月3日

喂asalique。
你说得完全正确。
现在,锅炉制造商强调在锅炉安装期间进行动力冲洗,这不是强制性的做法,但如果动力冲洗没有做,这可能会使您的保修无效。
公司或工程师应该知道这一点,并提前给你建议。
要进行一次适当的电力冲洗需要一整天的时间,这取决于系统的大小。
对于一个15拉德的系统来说,这是一个合理的价格。
没有任何化学物质可以证明电动冲水已经完成,因为它们应该被冲走,这些化学物质是在电动冲水结束时添加的,或化学冲水。
这叫做阻垢器,它可以防止系统从内部被进一步腐蚀,但是所有已经进入系统的污泥或碎片会通过管道,拉德,阀门,特别是热交换器循环。
不幸的是,客户并不知道所有这些,体面的公司应该在工作之前解释这些选项,但这当然会增加初始估计的成本,并有失去客户的风险。
我希望这对你有帮助。
祝你好运
Tiziano

2015 - 08 - 03 - t09:30:02 + 01:00

2015年8月3日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map