询问商人

暖气

锅炉工作,散热器会亮起,但都随机脱落

我有一个10岁的波特顿主系统24HE。锅炉正常工作。恒温器和程序员正在工作。除锅炉外,我还有一个热水缸和储罐。锅炉会发射并加热散热器,但是几个小时后,一切都完全冷。始终在晚上直到早晨,有时他们根本不会出现。到目前为止,我已经有3个水管工,所有的水管工都暂时工作了,但是一旦获得报酬并离开,一切都会恢复过来!如果我将热水循环夹的温度降低到60℃以下,我会听到一切都亮起,辐射器再次加热。这从未发生过。我被建议以3500英镑的价格更换锅炉,而不是我在每年的这个时候计划的,所以宁愿避免再避免再过一年。 I do not know what to do to correct this. Any advice would be gratefully received.

Myboilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

听起来像控件发出中位置阀或区域阀。还有房间恒温器或程序员

2019-11-22T13:15:03+00:00

2019年11月22日回答

如果锅炉像您说的那样向热水开火,锅炉没有问题。看来故障可能是三路阀,接线故障或外部控制问题。锅炉没有错。

2019-11-22T17:00:03+00:00

2019年11月22日回答

假设已正确检查了区域阀。

流量 /返回温度传感器可能有故障。

2019-11-24T09:25:02+00:00

2019年11月24日回答

这是一个控制问题。听起来您有一个3端口系统(Y-Plan),您的系统旨在提供热水优先级。有很多原因可能会失败。气缸统计缺陷,圆柱统计因缺乏绝缘或循环问题而无法正确连接到气缸或热量损失。最好的解决方案是检查上面的所有解决方案,但也将系统升级到具有2通道程序员和2x 2端口阀的(S-Plan),这是一个控件升级,相对直接允许对两个CH/HW的独立控制,但IS也是控制系统的更现代的方式。您可以与现有的锅炉和圆柱保持一致,但要在圆柱橱柜中改变接线,管道和控件以容纳。

2019-11-26T17:40:02+00:00

2019年11月26日回答

发布您的工作以找到高质量的商人并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别

Baidu
map