淋浴电缆6mm或10mm

请告诉我,我刚刚把我的公寓重新布线,厨房和浴室的安装人员说6毫米的电缆不足以安装最好的现代淋浴器,应该安装10毫米的电缆。

安装人员和重新布线的电工都是注册的。

目前认为的最佳实践是什么?如果是意见问题,在重新布线过程中是否应该咨询客户?

---

额外的

经验丰富的电工做出的明确决定是很有帮助的。

四个电工都认为10是目前的行业标准,包括gw电气公司,他们为我的公寓进行了重新布线,但我的淋浴只提供了6个,太傲慢了!

感谢另外3名电工对我的问题的友好回答,如果我的重新布线是由他们中的一个来完成的就好了。

来自MyBuilder电工的6个答案

最佳答案

通常情况下,可以安装一个10mm的双管和接地管
虽然使用参考方法安装的6毫米双管和接地管c有47安培的电流承载能力,这足以满足大多数淋浴的计算如下所示

10500瓦除以230伏= 45.65安培
9500瓦除以230伏= 41.30安培
8500瓦除以230伏= 36.95安培

10.5千瓦的淋浴是最高的可能会安装

使用参考方法c, 10mm twin & earth有65安培的电流承载能力,这仍然可以完成工作,但有点过度

我确信你们的注册电工已经充分设计了电路

****10mm不是目前的行业标准
每个电路都是单独设计的,你有一个6毫米的电缆安装使用参考方法-电缆将47安培没有问题,在这里你可以自由安装任何8.5千瓦以上的淋浴

2014 - 05 - 18 - t10:10:02 + 01:00

2014年5月18日的回答

10mm电缆应该用在8.5千瓦及以上的淋浴上,所以是的,如果你的安装工说最好的淋浴是那些最高的额定(例如10.8千瓦),那么他们是对的,6mm电缆是不够的。

这个问题是,除非你已经买了淋浴,或者和你的电工说清楚了,否则这真的不是他的错,因为他不知道你将得到什么类型或等级的淋浴?.标准7.5到8Kw的淋浴器可以在6毫米电缆上使用。理想情况下,电缆的优缺点和成本应该已经讨论过了,但风险是,如果你在安装的6mm电缆上安装8.5kw或更高功率的淋浴器,电缆可能会过载并损坏。

2014 - 05 - 18 - t10:10:02 + 01:00

2014年5月18日的回答

你好,

你可以使用6mm电缆高达9.2千瓦。唯一的条件是,如果你有一个9.2千瓦的淋浴在6毫米的电缆上,它不应该超过6米的距离消费单位。但是7.5千瓦就可以了。如果你有超过9.2千瓦的淋浴,必须使用10mm电缆。

如果淋浴器的功率超过7.5 kW,我通常会使用10毫米的电缆。至少这样布线是正确的,将来如果客户想把淋浴器换成更大功率的,电缆总是在那里的。因为在后期更换电缆可能会非常昂贵。尤其是在重写一遍之后。

当我工作时,我总是问顾客他们想要哪个淋浴。这样我就根据电缆的尺寸来计算工作量。如果你的安装已经做了10毫米电缆,这是好的。你不必担心。

我希望这能有所帮助,

问候,

2014 - 05 - 17 t19:15:01 + 01:00

2014年5月17日回答

电缆的尺寸取决于淋浴器本身的KW和电缆的安装方式。我通常会使用10mm电缆安装大多数淋浴器,因为这允许未来的升级,并有目前的承载能力,大多数/所有的安装方法。

2014 - 05 - 17 t19:15:01 + 01:00

2014年5月17日回答

10mm和RCD保护就足够了,你将来可能需要的任何东西。

2016 - 04 - 30 - t20:50:01 + 01:00

2016年4月30日回答

如果Gw电气安装了一个6毫米的,并签署了它,那么你甚至怀疑它是什么?你是gw电气QS吗?你身边是否有其他公司进行过全面的EICR ?

他们签署了5年/10年的证书,以保证安装符合要求。我希望他们有…所以一切都很好:)

2018 - 06 - 24 - t21:25:02 + 01:00

2018年6月24日回答