问一个商人
电
淋浴电缆6mm或10mm
请告诉我,我刚刚把我的公寓重新布线,厨房和浴室的安装人员说6毫米的电缆不足以安装最好的现代淋浴器,应该安装10毫米的电缆。
安装人员和重新布线的电工都是注册的。
目前认为的最佳实践是什么?如果是意见问题,在重新布线过程中是否应该咨询客户?
---
额外的
经验丰富的电工做出的明确决定是很有帮助的。
四个电工都认为10是目前的行业标准,包括gw电气公司,他们为我的公寓进行了重新布线,但我的淋浴只提供了6个,太傲慢了!
感谢另外3名电工对我的问题的友好回答,如果我的重新布线是由他们中的一个来完成的就好了。
来自MyBuilder电工的6个答案
最佳答案
汉密尔顿•2012年6月25日成为会员•95工作,100%积极的反馈
通常情况下,可以安装一个10mm的双管和接地管
虽然使用参考方法安装的6毫米双管和接地管c有47安培的电流承载能力,这足以满足大多数淋浴的计算如下所示
10500瓦除以230伏= 45.65安培
9500瓦除以230伏= 41.30安培
8500瓦除以230伏= 36.95安培
10.5千瓦的淋浴是最高的可能会安装
使用参考方法c, 10mm twin & earth有65安培的电流承载能力,这仍然可以完成工作,但有点过度
我确信你们的注册电工已经充分设计了电路
****10mm不是目前的行业标准
每个电路都是单独设计的,你有一个6毫米的电缆安装使用参考方法-电缆将47安培没有问题,在这里你可以自由安装任何8.5千瓦以上的淋浴
2014年5月18日的回答
10mm电缆应该用在8.5千瓦及以上的淋浴上,所以是的,如果你的安装工说最好的淋浴是那些最高的额定(例如10.8千瓦),那么他们是对的,6mm电缆是不够的。
这个问题是,除非你已经买了淋浴,或者和你的电工说清楚了,否则这真的不是他的错,因为他不知道你将得到什么类型或等级的淋浴?.标准7.5到8Kw的淋浴器可以在6毫米电缆上使用。理想情况下,电缆的优缺点和成本应该已经讨论过了,但风险是,如果你在安装的6mm电缆上安装8.5kw或更高功率的淋浴器,电缆可能会过载并损坏。
2014年5月18日的回答
你好,
你可以使用6mm电缆高达9.2千瓦。唯一的条件是,如果你有一个9.2千瓦的淋浴在6毫米的电缆上,它不应该超过6米的距离消费单位。但是7.5千瓦就可以了。如果你有超过9.2千瓦的淋浴,必须使用10mm电缆。
如果淋浴器的功率超过7.5 kW,我通常会使用10毫米的电缆。至少这样布线是正确的,将来如果客户想把淋浴器换成更大功率的,电缆总是在那里的。因为在后期更换电缆可能会非常昂贵。尤其是在重写一遍之后。
当我工作时,我总是问顾客他们想要哪个淋浴。这样我就根据电缆的尺寸来计算工作量。如果你的安装已经做了10毫米电缆,这是好的。你不必担心。
我希望这能有所帮助,
问候,
2014年5月17日回答
电缆的尺寸取决于淋浴器本身的KW和电缆的安装方式。我通常会使用10mm电缆安装大多数淋浴器,因为这允许未来的升级,并有目前的承载能力,大多数/所有的安装方法。
2014年5月17日回答
相关问题
- 6mm电缆连接到10mm电缆
你好,我在修一个新浴室。目前的那个有一个8.5千瓦的电淋浴器,它是通过6毫米的电缆连接的…
- 6毫米电缆与40安培MCB是否足够8.5千瓦的电动淋浴器?
BG的一位工程师告诉我,我8.5千瓦的电淋浴器的6毫米电缆需要换成10毫米电缆,因为它运行……
- 淋浴电缆尺寸。不是典型的安装
我的房子很旧,安装任何东西都很困难。三年前,我所有的电器都经过了测试和认证,在…
- 电缆接头6mm ~ 10mm
我安装了一个新的8.5千瓦淋浴器。现有的电缆是6毫米,但不够长,无法到达淋浴装置。我用过30安培…