问这种

淋浴电缆尺寸。不是一个典型的安装

我有一个很老的房子,使得安装任何困难。3年前我所有的电动车进行测试和认证,那时我有很多工作,新铜的。

上周我淋浴的拉线开关有一个熔化我取代了它但是我也不得不更换电缆的一部分,因为绝缘融化和重新连接太短。这是非常有趣的地方。
电缆从铜到开关10毫米CSA,从开关到淋浴似乎是一个帝国大小相当于4.5毫米CSA, PVC开支。淋浴是10.8千瓦,美联储从32 30 ma RCD的过载。

我有一些的4.5电缆6毫米。10毫米太大难关。我现在剩下最后1或2米4.5毫米。现在我知道你会说这是太小,但.....

从铜看整体压降就可以了,因为大部分的长度是10毫米。看着载流容量对安装位置的4毫米电缆绝缘墙可以携带35安培。在我的应用程序将电压降小,因为它是如此短的长度和最大电流只有32因为断路器。

所以在此基础上,只要连续性、漏电和电压降测试是好的应该通过。

同意吗?

如果更换电缆的最后一点是可能我会做,但它确实是不会没有造成很大的伤害,

___________________________________________________________

谢谢你所有的回答,我想提几点。
我已经联系了电工测试和认证,我问这些问题是确定我的理解是正确的,它不是以确保下次我做对了。

当然安全第一,如果不安全,我将把它正确,因此会抓我的头在如何获得新的电缆。

有人说电路是混乱的,别人可能会说这是一个有趣的做事的方式或者是魔法。房子建于100年前本·富兰克林之后出去玩他的风筝和规则会改变和我期望淋浴已经取代了修补。

卡尔,你是正确的,在额定电缆没有导致开关烧,开关本身,将取代质量项目。

东西还是谜题我是当前评级和为什么在3年我没有任何讨厌32 amp断路器跳闸。我看到3的可能性。
1。这是一个错误的断路器
2。等小电缆高电阻减少电路的电流消耗,但随着淋浴加热水和电缆没有热破坏那是不可能的。
3所示。米拉的评级的淋浴有点乐观。

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

不!它不是好的。仅仅因为它可能是“困难”并不能给你许可证来修补它。10.8千瓦是47。整个电路是混乱的。你需要淋浴电路10平方毫米,开始到结束。无载多样性是允许的。淋浴开关烧坏了的原因是电缆太小,可能是开关接线端子的不够紧。我很惊讶英国很久以前没有旅行。忘记电压降,不来玩淋浴电路。 The most important aspect of showers is to get the cable size correct for current carrying capacity. 6mm2 is too small for 47A. You need 10mm2. I would get in a pro to wire it correctly.
编辑:思考这个问题。如果你的财产是真的老了,甚至有可能在TT地球系统,它利用一个接地棒作为主要的地球。这不是通常过载或短路的问题,但是,可以减缓地球断层断开如果接地阻抗高(超过100欧姆)。这就是为什么rcd对TT地球是如此重要。伏降打长途电路。载流容量是最重要的因素在淋浴电路,不伏下降。
编辑2:你抓着救命稻草,不了解电路是如何工作的。怎么你没有更严重的事件超出我融化的开关。开关融化,因为它被高温破坏。开关不是造成你似乎坚持指责,开关产生的故障,损坏的原因是热量。高阻抗的组合因素在很长一段时间(3年)。电路mbcs不限制当前正是对他们的评价。他们有一个小的过电流的前几安培他们将旅行。其次,如果你的上边缘附近的电压限制了电流略有减少。245 v例如10.8千瓦电器画44。第三,三种尺寸的电路连接电缆。 The current will still travel through it but will generate heat. Over a period of 3 years this combination of factors cycling every time the shower is used will eventually cause the weakest part of the circuit to fail. In your case the pull-cord switch. You are lucky it did. It could very easily have been worse. Why the electricians who installed it left it like that is obvious. They couldn't easily replace the cable between the switch and the shower. Thats why they used a 32A mcb. But its a compromised circuit and needs to be sorted out.

2021 - 01 - 12 t07:25:02 + 0

回答2021年1月12日

的规定十分简单:

英国或保险丝(过电流设备)需要适当大小的保护电缆,和电缆必须适当大小的能够携带负载。

如果你的淋浴是10.8千瓦我很惊讶你没有讨厌跳闸,在满载这是48安培32一个断路器保护。

在这类负载我会安装10毫米50安培MCB的保护。我也会检查主保险丝的大小,因为这是substansial负载和许多属性只有一个60 amp主保险丝评级。

不幸的是我不得不说你需要一个电工来调查。

问候,

安迪

2021 - 01 - 11 t19:10:04 + 0

回答2021年1月11日

淋浴电缆应该有一个50安培mcb做完全在10毫米这意味着你的淋浴是10.8千瓦现有电缆过载的地方,你不能吊任何老大小。它必须被设计来适应你。英国不保护淋浴保护电缆。所以没有推托,或者,我已经描述了如何将被安装。我真的有专业将这个烂摊子,除非你想要运行的风险燃烧你的房子。

2021 - 01 - 11 t19:45:02 + 0

回答2021年1月11日

淋浴开关烧坏了,因为一个松散的联系,不是因为电缆尺寸和电压降是否发挥作用在这种情况下,因为它符合所有电路设计。

你真的需要一个10.0毫米的电缆安装、我相信淋浴制造商指令将规定高于32想重复和安装BS7671 2018,你的“当前”建立了不是

为你自己找电工来解决这个问题,这将是最便宜的选择。你选择是火灾受损财产或生命损失……或两者兼而有之。

问候,
卡尔。

2021 - 01 - 11 t20:00:03 + 0

回答2021年1月11日

10.8千瓦的淋浴10毫米电缆绝对是需要通过RCD 50或50名盾牌保护银行分理处。
10800除以230 = 47安培简单
我也计算出最大需求属性和检查主保险丝的心灵的安宁。

2021 - 01 - 11 t19:45:02 + 0

回答2021年1月11日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价