去问问商人
电
如何检查电动淋浴器的保险丝等级,以及是否可以更换新的电动淋浴器?
我们的旧淋浴器是米拉8.78先进ATL(我猜是8.78kw,但标签上没写)。我们正在寻找一种新的替代电动淋浴器,希望用9kw的代替,因为我们不想安装10mm电缆的麻烦(和额外的成本)。(这个我们认为是http://www.plumbworld.co.uk/9kw-white-chrome-3298-16348。)
因为这是我第一次买淋浴,我不知道什么是淋浴,也不知道如何检查保险丝的等级……我怎么做,我怎么知道新的淋浴器是否可以直接安装而没有任何其他问题?还有什么需要我考虑的吗?
谢谢你的帮助!
我应该补充最近的回答,不,我不打算自己做工作,但我需要足够的信息,首先购买更换淋浴。我不想购买它,然后才意识到我负担不起安装它!
另外,如果旧的淋浴器是8.78千瓦,那么我肯定应该已经安装了10mm电缆和RCD。我们在旧锅炉房(洗手间旁边)有一个单独的开关,可以完全关闭淋浴的电源。超过1厘米宽的电线。那是10mm的电缆吗?
来自MyBuilder电工的15个答案
最佳答案
嗨,凯莉。首先去你的消费单位(熔断器盒),在楼梯下,在一个碗柜等地方,看看是否每个熔断器或断路器都有标签。-希望他们是,尽管他们经常不是!
假设你找到一个有标签的淋浴器,你应该能够从它得到保险丝/断路器是什么安瓿的一些细节。通常来说,淋浴器是一个40或45安培的保险丝/断路器。
如果是这样,那么这应该是一个9kW的淋浴
9000瓦除以230伏= 39安培多一点。
它也值得检查你有一个RCD(二次电流装置)安装,因为所有的淋浴现在必须是RCD保护。在发生故障时,RCD提供了防止致命冲击的额外保护。
如果你有一个断路器类型的消费单元,你会知道是否有一个RCD安装,因为它将比一个断路器略宽,它也将有一个小按钮,标有“T”或“测试”,当你按下,弹出RCD。
至于检查你现有的淋浴电路上是否有6毫米或10毫米的电缆,那就有点困难了,因为你需要开始拿起旧淋浴装置的盖子或开关,所以真的不推荐你一般的DIY。当你测量电缆时,它的直径超过1cm,并不意味着它是10mm。电缆的尺寸是导体的截面积,它与电缆的宽度没有实际关系。
此外,我不会假设你的旧淋浴没有检查RCD。直到2008年7月,没有强制要求为淋浴器安装RCD,所以如果旧的淋浴器在那之前就安装了,它很可能没有RCD。还有许多8kW +的淋浴器安装在6毫米电缆上,工作正常,但不符合规定。
希望这对你有帮助,如果有用请点赞。
2012年1月24日
有太多没有回答的问题,现有的电缆有多大?是否与淋浴器的大小有关,是否与RCD有关?
将KW转换为安培的方法是KW除以伏特。
在你的例子中,9000/240=37.5安培
2012年1月22日回答
我唯一会考虑在一个9kw的淋浴器上使用6.0毫米电缆的方法是,如果它直接夹在墙的表面,即使这样,它也只能是非常短的运行时间。简而言之,为了你的安全,如果没有别的,只需投资10毫米或更小的淋浴。
淋浴器的安培额定值为39.13安培。
2012年1月22日回答
不幸的是,之前的答案包含错误和糟糕的建议。电缆的尺寸取决于许多因素,而不仅仅是淋浴器的瓦数。电缆的长度,线路(通过绝缘)和另一个重要因素。注意,在计算安培时,用于此计算的电压是230而不是240。我花了多年的时间教授电气科学和原理,我发现“合格的”电工不能计算它令人沮丧。
2016年7月11日回答
底线!你的问题都围绕着你的工作。如果你不知道,就不要自己动手做电器!你应该打电话给有资格的国内电工。不要接受任何建议DIY!我的建议是,您需要一个RCD保护消费者单元或RCD保险丝为您的电路板上的淋浴电缆!任何超过8kw的淋浴都需要10mm电缆以确保安全!只有火花能告诉你直径。如果你没有10mm的电缆,你需要一个9kw的淋浴!!
不要在电器上小气!
基兰
2012年1月22日回答
如果这让你失望了,我很抱歉,但任何超过7.2千瓦的淋浴都需要用10mm电缆连接。理论上,你可能可以“摆脱”6毫米的电缆,但建筑法规的P部分规定,对于7.2千瓦以上的淋浴器,电缆的最小尺寸为10毫米。
你问我还有什么需要考虑的
是否已经有了RCD保护(这是现在满足浴室内规定的基本要求)。
关于熔断器或断路器的额定…
你可能需要一个40A BS EN 60898 B型断路器,或45A BS3036可重熔保险丝,或45A BS1361盒式保险丝-这取决于你有什么样的保险丝盒/消费单位。
您的接地回路阻抗需要由电工测试,以确保它低于熔断器/断路器类型和额定的最大要求。
希望这能有所帮助。
2012年1月22日回答
Pawlett•2009年2月8日起为会员•6工作,100%积极的反馈
大多数淋浴器输出额定240v,所以9000w/240v = 37.5A,所以你的保险丝(MCB)必须最小40A或45A。
希望它是一个断路器,而不是保险丝。你可以查看消费单元,看看你是否有一个标有“淋浴”的电路,然后读取数字。如果是一个带两个红点的32A可重熔保险丝,那么请电工进行升级。
我建议你去找专业人士检查一切是否安全,因为有很多潜在的问题,这可能是家里最有潜在危险的电器,所以不值得拿你的生命冒险。
2012年1月22日回答
嗨,凯莉,
在检查保险丝等级之前,您需要确保电缆是足够的。你似乎暗示你的电缆不是10mm,所以我推测它一定是6mm。熔断器的尺寸应该是32安培。如果它是可重新布线的,那么它应该是30安培,100%准确的方法是重新布线的熔断器与30安培的电线。即使是8.5 kw也可能绊倒32安培,这取决于诸如流量/进水温度等因素。
我很欣赏你不想要额外的麻烦/升级淋浴/电缆等的成本,但遵守规定,因此它将由注册合格的安装人员安装(+认证),你的选择是2倍;
1)更换7.5kw(足够热,适合大多数家庭淋浴)
2)升级供电
希望这能有所帮助
奈杰尔
NJM电
2012年1月22日回答
嗨,浴室里的所有电气工作都受建筑法规P部分的限制,应该由NICEIC NAPIT ELECSA或其他有资格的注册人员完成,或者你可以向你的地方当局建筑控制部门申请检查和测试你的工作,他们收取大约200英镑的费用,这取决于你的地方当局(委员会)
如果你不遵守上述规定而进行电气工作,你可能会被起诉,如果被发现有罪,最高可被处以5000英镑的罚款
获得一个合格的电工免费报价,这样你就会知道需要什么,如果电路是合适的,包括隔离器电缆尺寸,保护装置额定值和额外的RCD保护都是有序的。
2012年2月6日回答
嗨,Kylie,作为一个指南,6mm电缆应该只用于7.5kw以上的淋浴(尽管有些人会争论为8kw),任何更高的将是10mm电缆。所以如果你想要一个更高等级的淋浴,恐怕你就得掏钱了。
不同的淋浴有不同的进水口位置,所以电和水可能在不同的位置与现有的。Triton做了一个范围,允许水供应从底部的左/右,或顶部(T80Z是这样的一个模型)。
现在的花洒铺好瓷砖了吗,还是先铺好瓷砖再安装好花洒表面?如果是后者,那么瓷砖也应该灌浆,所以你在这方面应该没有任何问题…
问候,
交流管道。
2012年1月22日回答
正如给出的大多数建议一样,最好是让电工进行任何电气工作,但是我不认为6毫米电缆有问题,因为如果直接剪断,它的电流承载能力将是47安培(参考方法c)。
然而,就保护主义者而言,我发现电路是有争议的!考虑到电气安全,我总是建议所有的电路都要有RCD保护,因为这是bs7671第18版工作规范中目前最高的要求。回顾!这意味着,如果淋浴器的电路或布线被改变,就不需要遵守当前的布线规定!d
但正如许多人所说的怀疑联系电工!
亲切的问候
2019年3月23日回答
在这里已经有这么多的答案,所以我会帮助电缆的尺寸。一个简单的方法来区分6毫米的双胞胎和地球,10毫米双胞胎和地球的区别是,6毫米的地球是固体,10毫米的是搁浅的
答案是2021年3月22日
大多数淋浴器输出额定240v,所以9000w/240v = 37.5A,所以你的保险丝(MCB)必须最小40A或45A。
2018年8月21日回答
相关问题
- 是否有一个3相逆变器,可以管理一个可能的输出高达60.000瓦的鞣革车间?
我知道我们可以通过能源公司更换电源,但报价是至少需要6周的等待时间,所以我宁愿自己定下来。
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 我能再深入一点吗?
好的,我想知道我的立场或者我下一步应该做什么....6月28日我与死神擦肩而过
- 为什么我只能通过减少流量来获得热水,我该如何解决这个问题?
我有一个组合锅炉,房子里的中央供暖系统很好。然而,我们两个浴室中的一个的热水是…