问这种

我能更进一步吗?

好的,我想知道我的立场或者我下一步应该做什么....
6月28日,我与死神近距离接触&我不想说谎,这把我吓坏了。我住在当地一个住房协会的房子里,从2017年9月起我就住在这里了。我们的浴室上方有一个电动淋浴器,尽管它不是最好的淋浴器,但它还是完成了它的工作。28日那天,我在浴缸里,像往常一样站起来冲洗头发和身体。我像往常一样拿着淋浴喷头,闻到一股鱼腥味。我是房子里唯一的人,所以我觉得楼下可能有什么东西着火了,所以从我的浴室里走出来(现在浴室几乎空了),走到浴室门外面,看看我能不能在楼梯平台上闻到更难闻的味道。当我去做这件事的时候,我注意到有烟从淋浴喷头连接的地方冒出来。然后我听到一声巨响(感谢上帝),我把淋浴喷头从手中扔了出去。这一切发生得太快了,但我印象最深刻、可能永远都不会忘记的一点是,我看到电流从淋浴头流出,击中了我的手,它沿着我的手臂传到我的肩膀和脖子,然后沿着我的手臂回到我的手,然后从我的手流出,我感觉它贯穿了我的全身。我记得接下来的事情是我靠着水槽,因为它把我从房间的另一边颠过来。 My initial thought was to run downstairs and cut the entire electricity supply via the fuse box.
我去看了医生,去了A和E,我的手臂刚刚开始能够活动,但我仍然没有力量,感觉不到,疼痛难以忍受。电工在20分钟内就被派来了(他是从另一份工作中被拉过来的),他把淋浴器和开关修好了(他让我拍下照片,然后把开关取下来带走)。从那以后,他们就开始做福利检查,给每个房间拍照,包括我和我女儿的卧室(不知道为什么),并派了一个不是来自住房协会的公司给所有房间安装了全新的淋浴器,新的照明设备,并在没有事先通知或警告的情况下进行了全面的电力检查。当工作完成后,另一个电工来了,他基本上告诉我,经过测试,有问题的电线是安全的。显然,它是安全的,因为它已经被改变了。当隔离开关被拿走时,没有进行测试
最后一次测试是根据14\09\17保险丝盒上的标签进行的,但淋浴开关里面的标签说它通过了2004年,而不是这样。
如果你能给我提供建议,我将不胜感激。
谢谢提前

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

淋浴器的年代可能比测试固定电线的年代还要久远。通过日期将是制造商qc与电工无关。保险丝盒的照片将有助于说明你有什么保护,但即使是最新的rcd技术,它们也不能阻止电击,它们试图阻止致命的电击。如果测试是正确的,并被认为是可以接受的,那么故障可以归咎于淋浴器制造商,对有问题的淋浴器进行测试。受到电击是非常令人不安的,但你还活着的事实表明保护措施起了作用,这是一个不幸的和不可避免的事故。HSE在任何阶段都参与了吗?如果不是,恐怕在法庭上很难证明什么

2019 - 07 - 10 - t18:55:01 + 01:00

2019年7月10日回答

首先,如果你有一个错误,他们应该给出一个报告,问题是什么,他们已经解决了什么。因为它是大约2年前测试的,我们要看它生成的报告,你可以要求报告的副本。
但如果电路是rcd保护,那么rcd应该在时间限制内或当故障发生时跳闸。但如果浴室供电电路没有rcd保护,那么我们认为存在潜在危险,需要进行分类,这应该在2017年进行周期检查时注意到。
另一个原因可能是大淋浴时放了小电缆,这是他们先淋浴的原因。
所以我不能给你太多建议,因为我看不清情况,但我会建议你聘请一个当地的电工,他可以访问和查看保险丝盒,电线,淋浴kw额定值和相关的保险丝额定值。然后他就能引导你正确的方向。但我真的很抱歉,在不了解情况的情况下,我不能责怪任何人。希望这个有帮助。

2019 - 07 - 14 - t15:57:26 + 01:00

2019年7月14日回答

你好,
有几件事需要注意:
测试证书中对rcd的速度测试,这意味着,在故障的情况下,rcd应该检测到故障并跳闸,如果没有,这意味着它可能是故障,另一件事要寻找的是,电工在测试保险丝板时,他们应该建议客户手动按下rcd中的测试按钮,以检查它仍在工作,没有卡住。
另一件要寻找的事情是连接在孤立的是足够牢固和不松动。这种隔离是否适合于合适的阵雨。
断路器是否足够大,可以为淋浴器输送足够的电流?
rcd是否足够大,能承受房子里所有的负载?
请查看之前的测试证书,测试淋浴电路可能会有一些问题。
还要检查和询问电缆是否足够大,以承载负载。淋浴是多少克罗瓦特。
所有这些都可能导致问题。
我希望这些对你有帮助,我不得不说你很幸运。
良好祝愿

2019 - 07 - 15 - t20:10:01 + 01:00

2019年7月15日回答

电工参加20分钟内,安全带走了损坏开关获得替代,你的财产是应该接地,也许救了你的命,一个完整的水淋浴是什么严重的电击,每5 - 10年每一个属性都应该定期信任依赖的时代电气安装,但是洗澡不会检查,它是连接ie测试电缆拉线开关和淋浴洗澡单位不是测试。不清楚为什么开关等被更换了,除非它们是塑料板开关的金属板,结论是你的财产的接地系统工作良好,我不能评论伤害!

2019 - 07 - 17 t16:55:02 + 01:00

2019年7月17日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价