我的暖气片很热,但我的卧室很冷,我该如何解决这个问题?

我在这间卧室里待了四年多,一直在处理这个问题。让我来介绍一些背景信息:

我现在18岁。几年前,我们把房子重新装修了一遍,安装了一层有两个房间和一个浴室的阁楼。楼下的两间卧室也进行了翻新,降低了天花板:这个房间没有。我没有搬进这个房间,它是我们家的储藏室。

阁楼装修好后,我们重新装修了这个房间——重新粉刷,用强化地板取代地毯。从我搬进来的那天起,房间就很冷。

其他的卧室都很暖和。走廊和卧室之间的温度没有差别。但是我的房间吗?我一打开门,就能立刻感受到比走廊更低的温度。但是暖气片开满了。

我用过两个电风扇加热器,它们都停止工作了,可能是因为保险丝烧断了,但除此之外,它们让我的房间感觉很干燥。

至于这个房间过去的隔热效果,我不确定。我所知道的是,在我搬进来之前,这个房间很冷;那是我们的储藏室,我敢肯定那时候很冷。这个房间在几十年前被改造成房间之前实际上是一个浴室,所以我甚至不确定是否有绝缘材料。

我知道我可以做一些事情来让房间不那么冷,但我想处理的是原因,而不仅仅是症状。

我的房间大约2.4 × 2.4米高,2.8米高。有一扇7.5x9.5米的窗户。散热器长8.1米,高6米,宽0.6米。

1 -为什么会这样?暖气片很热,但我对面的床很冷。散热器在哪里消失?

2 -对此我们能做些什么?我们的家庭有资格获得绿色家园补助金,我当然会接受它来帮助我们。

谢谢你!

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

你给的散热器尺寸说不通。
我的第一个猜测是暖气片的尺寸不适合这个房间。

2021 - 02年- 13 - t13:45:02 + 0

答案是2021年2月13日

我很难理解房间在房子里的什么位置?
假设房间在一楼,那么阁楼的转换就会更加柔和。
升级房间上方的隔热层。
如果是阁楼空间,它应该小于300mm。
如果窗户是单层玻璃,那么就应该用双层玻璃来代替。有一个小喷口。
将外墙内部绝缘。
使用混合绝缘和石膏板。

亚当

2021 - 02年- 13 - t15:15:04 + 0

答案是2021年2月13日

有三件事需要考虑,
A)安装一个更大的暖气片或在房间的另一端安装一个额外的暖气片。
B)隔离房间上方的空间/或/降低你房间的天花板。
C)买厚一点的羽绒被或大一点的泰迪熊!!
希望这有助于

2021 - 02年- 14 - t08:15:04 + 0

答案是2021年2月14日

非常简单。散热器没有提供足够的热量来跟上房间的热量损失。做一个热量损失计算,安装合适的散热器。
你换一个散热器是不会得到拨款的,只有少数几家公司做拨款工作。

2021 - 02年- 15 - t16:55:01 + 0

答案是2021年2月15日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价