去问问商人
电
我有一盏灯(通过保险丝)从插头插座上冒出。请问从保险丝到电灯需要多大号的电缆?是普通照明电缆还是环形主电缆?
我需要什么特殊的灯吗?我只是担心通过插座的电压会比照明环的电压大,所以我不想冒险把灯吹坏。
先谢谢你了。
Newman21
newman21
2011 - 10 - 26 t12:13:44 + 01:00
来自MyBuilder电工的7个答案
最佳答案
11054
2011 - 10 - 26 t21:55:02 + 01:00
被问题海报点赞了
阿尔及尔
由于你有最大13安培的刺激开关熔断器,所以最大1.5 csa的电缆尺寸就可以了,5a熔断器1.00 mm csa很好,3a熔断器0.75 mm,这再次取决于接线类型,尽管我不会太担心它。
路加福音。
2011年10月26日回答
就像
21
11058
2011 - 10 - 26 t21:55:02 + 01:00
被问题海报点赞了
特里表示,你只需要照明电缆,插座和照明的电压是一样的,重要的是安培,确保插头上的保险丝不大于5安培。
2011年10月26日回答
就像
15
11057
2011 - 10 - 26 t21:55:01 + 01:00
被问题海报点赞了
理想情况下,你需要运行1.5双胞胎和地球从开关/未开关熔断器骨刺。保险丝需要5安培。电压在整个安装过程中都是一样的(230伏特),如果你有任何疑问,我建议你至少找一个合格的电工来看看,检查一切是否正常。如果你住在东苏塞克斯,我很乐意去看你
亲切的问候
克里斯
2011年10月26日回答
就像
12
11064
2011 - 10 - 26 t21:55:02 + 01:00
被问题海报点赞了
嗨,这将是正常的照明电缆从马刺,但你需要一个3安培保险丝在你的保险丝马刺。
你要装多少光,总瓦数是多少?
伊恩
2011年10月26日回答
就像
10
Ebbw淡水河谷•2013年9月19日成为会员•8工作,100%积极的反馈