问这种
电
希望一个愚蠢的非问题…?
好的,所以我不是电工,但我确实执行简单的电气工作等客户更改现有的开关、插座和照明装置。今天我做了一件更因为我要求,我添加了一个套接字通过刺激在一个车库放射状线路。我对那位先生说,如果是我自己的房子我就没有犹豫,但对于一个客户我真的不确定是否合法,尽管我觉得完全有能力这样做。
无论如何,基本上有一个小车库保险丝盒,并运行沿墙的顶部是一个单一的长度2.5毫米电缆供应一个双插座,和一双1.5毫米的电缆提供照明在车库里。我从2.5毫米电缆通过刺激30安培接线盒,并运行一个新的2.5电缆到双插座安装在墙上。一切工作,一切做起来很紧,没有裸露的电线,地球已经有袖的等等. .我不是电工,每当我做任何简单的工作涉及电动我尽量细致。所以说,我的问题是相关的终端接线盒。我使用的接线盒,如上所述30安培的盒子,里面有三个终端。两个终端接近,然后一个缺口,螺钉是第三终端有点远离其他两个。因为没有给现有我切成2.5毫米电缆,我不得不将电线插入“基本上”他们可能达到的终端。因此生活和中性线附近的两个终端连接,与地球连接在端子接线盒的另一边。(我希望我理解. . ?). . Didn't think anything of it at the time, but then after having a thought about it later in the day and then looking online, every picture I can find online of spurring with a junction box has the earth and the neutral nearest each other, so earth in the middle, and the live in the terminal a bit further away. I basically wanted to know if it is an issue for the live and neutral being in the terminals closest to each other, or is it perfectly okay.
提前感谢你的任何建议。
哦也…套接字是靠近锅炉和燃气管道....我故意确保最近的新套接字是260毫米的边缘煤气管和锅炉…我想我读一些监管250毫米之间的最小距离,但可能是完全错误的和垃圾说话这个. .再次感谢任何建议。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
听起来好对我来说,终端不明显L N E,你连接导体都根据各自的颜色。套接字和天然气管道工程之间的最小距离是150毫米,和根据管道的大小不同,电缆必须有25毫米间隙等。
耐火电缆支持用于修复/支持连接?
你确认保护焊接到位,正确的尺寸吗?
R1 + R2测量吗?
你得到了什么IR值?
回路阻抗测量怎么样?
RCD进行测试吗?
你出具MEIW证明书吗?
回答2020年10月8日
如果我是你我将坚持改变配件。尽管它不是一种法定报告的工作正常并不意味着它不应该做的。有些人似乎并没有意识到的东西。例如你应该至少拿一个z阅读,以确保它是正确地接地。如果不是什么?不只是意味着你的工作是错误的但是可能会指向一个更大的问题,将被确认的你做了适当的测试。事你就做好它。你为什么不把短P课程一部分,给自己一些测试设备吗?如果你觉得不能够承担这个也许不做电气工作吗?认为它是驱动的出租车没有驾驶执照的人,即使他们能开车! Get it?
回答2020年10月9日
我不会过于担心终端,甚至引起电弧所需的电压1毫米是巨大的。
至于其他我不会太过担心。
如果业主很高兴让你做这个工作,我不会过于担心任何。没有人会知道。下次一个EICR电工进行可能会注意到,但怀疑他们会太介意。
回答2021年9月16日