问问商人

室外照明刺

***感谢thé回复乔恩,不知道如何回复你的信息。因此,如果我假设正确,因为电源是从室内插座中取出的,它本质上只是使电路更大,而不是成为一个单独的电路。所以,即使断电了,它仍然会绊倒对地中性点有问题吗?多年来一直有问题,我想我只是要把它全部撕掉,重新开始。

你好,

我在花园里有大约10盏室外灯,这些灯总是会触发主RCD,但只有在潮湿的天气。这就是它们之间的联系;

供应从内部塞环通过墙壁到外部。这不是一个融合的马刺。
铠装电缆运行到须盒,设置在地板旁边,但在围栏柱子上。
电缆从须盒上一个封闭的管道到室外开关在同一围栏桩。
电缆来自开关下来的柱子和周围的花园,灯从不同的点熄灭聚光灯。

几年前我遇到过一个问题,天气不好时灯会坏掉。我换了几个户外灯,看起来有水进入,但没有欢乐。

铠装电缆进入的须状盒发生了变化,因为有一些水进入,可能是由于位置接近地面,水从管道中流入它,因为出口孔在顶部,以供给上面的开关。还是不走运。

然后我改变了所有的“t”连接,聚光灯是馈电从确保没有水进入。还是不走运。

现在,我想我可能已经缩小了问题的范围,但还需要思考。

昨晚有一场狂风暴雨的大风暴。RCD为我们的插座供电,室外的灯就是从这个插座供电的。我解开插座,断开户外灯的电缆,宾果,RCD不再跳闸。

当上述情况发生时,室外的灯并没有亮着。所以唯一的联系就是玩耍;

内部插座到铠装电缆
室外须盒铠装电缆
从须须盒到室外灯开关的电缆断开。

我会尽快检查装甲电缆是否有断裂等,并检查须盒是否有进水。如果两者都没问题,有人知道问题可能是什么吗?

如果是须盒故障,有什么建议的最佳类型?
是否可以在没有保险丝的情况下运行插座环的室外灯,保险丝是否可以帮助它停止触发RCD,或者我只是继续吹保险丝。

对了,这个不是我装的,房子也是这样的。

谢谢

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

断层仍然可以在任何地方,因为它是接地中性断层。事实上,灯是关闭在开关不会断开中性点和接地,应该运行在整个电路。你需要一个绝缘电阻测试来定位故障,否则你可以用试错的方法来代替整个过程

再读一遍,如果灯是直接刺激的,如果插座的后面,那么是的,你肯定应该通过相应的开关熔断刺激连接。选择双刺,那么至少你可以安全地隔离中立和线
只要找个合格的电工快速检查一下就行了。可能是很简单的解决办法,或者他可能会建议再做一次。

2022 - 02年- 06 - t12:05:02 + 0

回答2022年2月6日

现在应该已经解决了但进水的可能性最大。进水是造成n/e故障的最常见原因。Wiska盒子如果安装正确是IP65,完全防水,所以怀疑它是。更有可能是灯本身或灯的接线接头。是什么?

2022 - 02年- 13 - t16:50:02 + 0

回答2022年2月13日