问问商人

6毫米电缆和40安培mcb是否足够8.5千瓦的电淋浴?

BG的工程师告诉我,我的8.5千瓦电淋浴器的6毫米电缆需要更换为10毫米电缆,因为它穿过了墙体绝缘。我还被告知40安培MCB太高,需要更换。我已经计算过8500W除以240V,我得到35.4安培,所以32安培的MCB肯定太低了,会一直跳闸。我知道下一个是40安培MCB,这是一个我已经有!工程师是想找一份工作,在没有必要的时候更换6mm电缆,还是他说我需要10mm电缆是正确的?

来自MyBuilder电工的2个答案

最佳答案

6mm双绞线和接地电缆(这几乎肯定是)可以由最大32a MCB备份,如果涉及其他因素,甚至更低。不幸的是,你需要10mm的电缆和40a的MCB,因为你的淋浴将会超过32a。不管是谁把40a MCB安装到6mm电缆上,最初都是错的。

2017 - 08年- 08 - t22:35:02 + 01:00

回答2017年8月8日

你必须把它除以230伏,接近37安培,绝缘降低了电缆的电流承载能力(你没有考虑到),所以,不拖出法规书和应用公式,我会说他是正确的- 40安培MCB上的10mm电缆用于当前8.5千瓦的淋浴,因为MCB的尺寸保护电缆而不是淋浴。新电缆应安装在“自由空气”中,远离任何绝缘等。请记住,未来可以在这条电缆上安装功率高达10.8千瓦的高功率淋浴器,并将MCB换成50安培。

2017 - 08 - 05 - t06:35:02 + 01:00

回答2017年8月5日