问问商人
电
6毫米电缆和40安培mcb是否足够8.5千瓦的电淋浴?
BG的工程师告诉我,我的8.5千瓦电淋浴器的6毫米电缆需要更换为10毫米电缆,因为它穿过了墙体绝缘。我还被告知40安培MCB太高,需要更换。我已经计算过8500W除以240V,我得到35.4安培,所以32安培的MCB肯定太低了,会一直跳闸。我知道下一个是40安培MCB,这是一个我已经有!工程师是想找一份工作,在没有必要的时候更换6mm电缆,还是他说我需要10mm电缆是正确的?
agandhi_16
2017 - 08 - 04 - t20:16:04 + 01:00
来自MyBuilder电工的2个答案
最佳答案
60811
2017 - 08年- 08 - t22:35:02 + 01:00
6mm双绞线和接地电缆(这几乎肯定是)可以由最大32a MCB备份,如果涉及其他因素,甚至更低。不幸的是,你需要10mm的电缆和40a的MCB,因为你的淋浴将会超过32a。不管是谁把40a MCB安装到6mm电缆上,最初都是错的。
回答2017年8月8日
就像
18
相关问题
- 如何检查电动淋浴器的保险丝等级,以及更换新的电动淋浴器是否合适?
我们的旧淋浴是Mira 8.78 advance ATL(我猜是8.78kw,但标签上没有写)。我们在找一个新的…
- 是否有一个3相逆变器,可以管理一个制革店可能的输出高达60.000瓦?
我知道我们可以通过能源公司更换电源,但报价是至少需要6周的等待,我宁愿先确定……
- 现有的RCD电路可以扩展吗?对于电饭煲来说,它太大了吗?
嗨,我有一个房子,它是一个布线的噩梦。我有一个RCD电路,它曾经连接到一个电动淋浴器,它有一个…
- 对电工提供适合新的消费者单位的意见?
我刚刚请了一位电工来我家,因为他担心淋浴器会触动断路器。这是一个…