8从MyBuilder电工回答

最佳答案

有这么多的问题我不知道从哪里开始。只是请叫电工来解决这个烂摊子。

2021 - 06 - 25 - t09:15:02 + 01:00

回答25日6月2021年

是的,我同意,其他所有人都说这是超出你的能力作为一个人,你需要一个完全合格的电工尽快参与,使安全现状,你当前安装不安全的。我不是吓唬兜售你,我告诉你它是如何。!完成了!

2021 - 06 - 25 - t16:15:03 + 01:00

回答25日6月2021年

哦,我的上帝! !这就是房子火灾开始。呼叫电工和不使用此淋浴。关掉在消费者单位(保险丝盒)和组织电工参加。
10毫米电缆从rcd隔离器开关然后淋浴。不加入电缆携带超过30的除非是通过使用和由电工安装

2021 - 07 - 01 - t07:50:03 + 01:00

回答2021年7月1日

不。你不应该安装电动淋浴。这不是一个DIY的工作。这里有许多的错误。连接器模块内的中继?何塞。如果你要改变布线这一个电工的工作。你需要检查接地和RCD的计。这是一个8500 w设备这是进入一个特殊的位置。你肯定需要一个电工。

2021 - 06 - 24 - t22:20:04 + 01:00

回答24日6月2021年

简短的回答,不同的电缆尺寸出租车了,当然需要正确的cals确保电缆运行可以处理负载的淋浴。
担忧将连接器的评级块在一个8.5千瓦淋浴,你不能从淋浴隔离开关运行新的电缆直接洗澡吗?。

2021 - 06 - 24 - t21:45:02 + 01:00

回答24日6月2021年

应该配备rcd,隔离开关没有你不能联合,无疑它调用一些正确的资格

2021 - 06 - 25 - t17:00:03 + 01:00

回答25日6月2021年

停止在你开始做任何事情。
首先6平方毫米的电缆太小8.5千瓦。
你需要更换电缆,安装RCD和隔离器。

2021 - 06 - 27 - t16:40:03 + 01:00

回答27日6月2021年

8500 w / 230 v = 36.95,在任何情况下其他剪直接(这不是)6毫米平PVC电缆额定电流小于你的设计。连接器30块也认为,不到你的设计电流。连接板也有点可疑的连接电缆,特别是大尺寸的终端有一个跟随自己宽松的工作。真的如果你要问那你应该雇佣一个合适的electrican CPS的成员是谁来做这项工作,运行一个新的大的电缆将是一个新的电路和一个浴室是一个特殊的位置,这两个是控制建筑应报告的下一部分P。

2021 - 06 - 28 - t16:30:04 + 01:00

回答2021年6月28日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价