问这种

6毫米电缆与10毫米电缆


我得到一个新的浴室固定。当前有一个8.5千瓦电淋浴是通过6毫米电缆连接到消费单位,现在我想升级线现在在浴缸里10毫米,和改变布线从浴室到消费单位以后,我升级电淋浴(因此不需要重新布线的浴后)可能有人请告诉我,如果这是安全和合法吗?
有6毫米电缆运行从铜到浴室,10毫米运行8.5千瓦电淋浴。
谢谢
Ankit

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你的提议很好,工作是P下通知建设控制部分的建筑法规和一个小电器工作证明。也将是至关重要的,6毫米的剩余部分电缆也升级之前在未来更高的动力淋浴了。

2015 - 08 - 04 - t09:35:02 + 01:00

回答2015年8月4日

工作必须由一个自我认证电工——这项工作如上所述在早期的帖子将受到特殊的位置和下须申报的是p的规则的一部分。

目前电缆的横截面积(6毫米)是不够的目的当前淋浴的载流容量(8.5 kw)。

8500瓦特/ 230 v = 36.95安培(这就是洗澡会把)

现在许多我的告诉你,6毫米双和地球电缆可以把47(这是只有直接剪墙)。

一旦通过阁楼绝缘电缆运行它的10倍(9)不超过100毫米这一数字将降至34。如果绝缘是超过100毫米将进一步减少至27日

即使未被绝缘电缆,还有各种其他估值下调的因素可能需要应用因此呈现8.5千瓦的6毫米电缆太小了淋浴。

总之我的建议会得到一个合格的,自我认证的电工进行工作和得到正确的大小的电缆安装从一开始。

希望这有助于
斯科特

2015 - 08年- 07 - t08:45:02 + 01:00

回答2015年8月7日

没有问题,如果你已经做了有线calc和注册建筑控制如果不能确保你覆盖在isurancnce火不,他们将帕特如果它是错误的

或打电话给当地的火花,做得对! ! !

2015 - 08年- 07 - t08:45:02 + 01:00

回答2015年8月7日

任何工作在浴室需要通知建筑控制在一个特殊的位置,最好由注册电工完成这项工作。谁将拥有必要的知识和设备做正确的。别惹电气在浴室,在《灾难结束。

2015 - 08 - 03 - t16:00:02 + 01:00

回答2015年8月3日