问这种
电
6毫米电缆与10毫米电缆
嗨
我得到一个新的浴室固定。当前有一个8.5千瓦电淋浴是通过6毫米电缆连接到消费单位,现在我想升级线现在在浴缸里10毫米,和改变布线从浴室到消费单位以后,我升级电淋浴(因此不需要重新布线的浴后)可能有人请告诉我,如果这是安全和合法吗?
有6毫米电缆运行从铜到浴室,10毫米运行8.5千瓦电淋浴。
谢谢
Ankit
user_23bm
2015 - 07 - 31 - t18:21:27 + 01:00
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
42272年
2015 - 08 - 04 - t09:35:02 + 01:00
喜欢通过海报的问题
你的提议很好,工作是P下通知建设控制部分的建筑法规和一个小电器工作证明。也将是至关重要的,6毫米的剩余部分电缆也升级之前在未来更高的动力淋浴了。
回答2015年8月4日
就像
4
42340年
2015 - 08年- 07 - t08:45:02 + 01:00
工作必须由一个自我认证电工——这项工作如上所述在早期的帖子将受到特殊的位置和下须申报的是p的规则的一部分。
目前电缆的横截面积(6毫米)是不够的目的当前淋浴的载流容量(8.5 kw)。
8500瓦特/ 230 v = 36.95安培(这就是洗澡会把)
现在许多我的告诉你,6毫米双和地球电缆可以把47(这是只有直接剪墙)。
一旦通过阁楼绝缘电缆运行它的10倍(9)不超过100毫米这一数字将降至34。如果绝缘是超过100毫米将进一步减少至27日
即使未被绝缘电缆,还有各种其他估值下调的因素可能需要应用因此呈现8.5千瓦的6毫米电缆太小了淋浴。
总之我的建议会得到一个合格的,自我认证的电工进行工作和得到正确的大小的电缆安装从一开始。
希望这有助于
斯科特
回答2015年8月7日
就像
4
相关问题
- 我有一个光刺激了插座(通过保险丝)。什么尺寸的电缆将我从保险丝需要运行的灯吗?会正常照明电缆或环主要电缆?
我需要任何特定的灯,我只是担心,我有一个更大的电压运行通过套接字刺激相比……
- 连接现有的电路的炊具
我得relace独立的炊具。现有的电路从32 amp mcb, B型。单位是rcb保护。电缆是……
- 淋浴电缆尺寸。不是一个典型的安装
我有一个很老的房子,使得安装任何困难。3年前我所有的电动车进行测试和认证,在…
- 电缆连接6毫米至10毫米
我安装一个新的8.5千瓦淋浴。6毫米,但现有的电缆不够长到淋浴装置。我用30安培……