Eicr报告-浴室照明的rcd保护

我最近在我的2床公寓进行了EICR检查,工程师给了我一个C2代码和“不满意”报告,让我遵循。

浴室灯没有RCD保护,也没有附加键。

我在网上做了一些研究,似乎这个代码是错误的,因为我的公寓建于2006年,而浴室照明电路直到2008年甚至2019年1月最新的第18版BS7671:2018法规生效时才要求RCD。最新的法规还规定,必须考虑到电气系统安装时的现行法规,所以现在被认为是危险的(根据现行法规)在2006年按照BS7671:2001 - 16版安装时并不被认为是危险的(我相信)
所以我的问题是,我能向工程师挑战这个等级吗?因为我的电气系统是在2006年安装的,当时被认为是安全的。我在前两次EICR检查中从未遇到过这个问题,我觉得如果有的话,它应该被评为C3而不是C2。
如果有人能为我澄清这一点,我将非常感激。非常感谢

MyBuilder电工的6个回答

最佳答案

浴室需要有补充连接。这是2006年的要求,但当时没有要求浴室灯必须有30mA RCD保护,因为它是照明电路的一部分,而照明电路不需要有30mA RCD。然而,有一个要求,有补充粘接到位。你们的EICR声明它不存在。它可能存在,但可能很难看到。如果不把浴室拆开,可能很难确定是否有,它可能藏在地板下或浴室面板后面。在这种情况下,它是C2除非你能确定有补充键。如果没有它,你要么需要把它放进去,要么增加30mA RCD保护。有不同的方法来实现这一点,但最常见的是更换CU时,所有电路将30mA RCD保护。你可以添加一个30mA RCD的刺激,只是浴室电路,但这可能不是直接向前。 It would not be easy to add supplementary bonding in a fully kitted out bathroom. Catch 22. You need to do something to improve the safety and C2 is the correct code.

2021 - 09 - 14 - t11:03:08 + 01:00

回答2021年9月14日

法规一直在变化,因为这可能没有被视为危险或令人满意,那么它肯定是现在根据法规和变化是最肯定的需要.....这绝对是C2。

这是一个小的代价,以纠正这个与你可能被罚款相比,如果你不改正它。

2021 - 09 - 14 - t11:03:28 + 01:00

回答2021年9月14日

我也会把它评为c2 - 100%

2021 - 09 - 09 - t17:15:02 + 01:00

回答2021年9月9日

当然是C2。如果电工实际上进行了正确的测试,并确定没有补充键存在,那么他为您提供了很好的服务,而之前的EICRS漏掉了这一点。

2021 - 09 - 10 - t07:45:03 + 01:00

回答2021年9月10日

我同意并将其编码为C2

2021 - 09 - 10 - t17:10:02 + 01:00

回答2021年9月10日

如果灯在225厘米以上,你有补充连接和它的原始接线。如果你已经修改了照明电路,因为财产建成,那么接线应该是RCD保护。此外,浴室的外部区域也不构成一个特殊的位置。

2021 - 09 - 10 - t19:05:02 + 01:00

回答2021年9月10日